第1个回答 2023-12-04
对于功率为132KW的电机,其电缆的选择是一个非常重要的环节。首先,我们需要明确电缆的材质。如果是铜电缆,建议的截面积是约60平方毫米。而如果是铝芯电缆,建议的截面积则是120平方毫米以上。
那么,如何确定这些建议的截面积呢?我们可以通过以下公式来计算:P=UIcosa,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosa为功率因数。在三相交流电中,我们可以取功率因数cosa为0.85。假设铜导线的电流密度为4A/MM²,那么可以计算出电流I约为235.952A。
此外,从实用五金手册中,我们可以查找到132KW电机的建议电缆截面积。例如,对于380V的动力电源,132KW电机的额定电流约为260安,因此可以选择150mm^2/c的四芯铜芯电缆。