“132kw”4极电机用多大的电缆?

如题所述

功率132kw的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A\x0d\x0a如果是近距离(几十米以内),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。\x0d\x0a如果是中距离(超百米),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。\x0d\x0a\x0d\x0a选择导线的原则:\x0d\x0a1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);\x0d\x0a2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;\x0d\x0a3)大负荷按经济电流密度选择。\x0d\x0a\x0d\x0a导线的安全载流量?\x0d\x0a为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。\x0d\x0a一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。\x0d\x0a安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。\x0d\x0a一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;\x0d\x0a距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;\x0d\x0a如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考