132kw380v电机可以使用90平方铜线吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-31
首先说明一下,没有90平方铜线这个规格,与其最接近的是95平方。
132Kw电机的工作电流在236A左右,而90平方铜线可承载400A。
所以380v132Kw电机可以使用95平方铜线。
相似回答
132kw电机
配多少
平方
线?
答:
132kw电机
配12
平方
线。因为电力的输送一般以电缆或铜线为载体,而铜线的电阻率较低,所以一般情况下,1平方毫米的
铜线可以
安全地输送约10A的电流。
132
千瓦
电机用
多大电缆线
答:
功率
132kw
的额定电流等于249a。如果是近距离即几十米以内,
电机用
铜电缆70
平方
毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面,即安全载流量。2、远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面...
132kw电机用
多大电缆线?
答:
如果是三相
380V
50HZ交流电,功率是
132KW
,铜电缆截面积是:约60
平方
毫米。计算方法如下:根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)假设
铜导线
的电流密度=4A/MM²I=P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)电缆截面积S=235.952÷4=58.9...
132
千瓦
380v电机
出多少铜
答:
功率是132KW,若电压是
380V
,则电流=功率÷电压,(132X1000)÷380≈347A,1
平方铜线
安全电流是8A,则:347÷8≈43平方铜线,答:
132KW电机
应用43平方以上的铜电缆。【回答】我问的是能拆多少铜线出来【提问】电机重1060公斤【提问】电机单机重量为1060公斤,整机出铜量大约为320公斤左右,大约为电机...
132Kw电机
到变压器距离700 米,请问要用多大的
铜线
,是怎样计算的?_百度...
答:
380v
,
132Kw电机
额定电流大约:251A 要求电压降不大于:380*5%=19
v 电机
到变压器距离700 米,选用
铜导线
面积不小于:s=3*700*0.018*251/19=499
平方
毫米
380v
/108
kw电动机
需配多大的五芯
铜线
电缆
答:
可用
90平方铜
芯电缆
95
平方铜线
能带多大的
电机
答:
能带150-168千瓦的设备。95
平方铜
电缆在
380V的
电压下,能带150-168千瓦的设备,是因为95平方毫米截面积铜电缆的安全载流量为300A,而三相380V功率因素一般为0.85,因此其功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168
kW
。其中,U表示电压,I表示电流,cosφ表示功率因素。按此计算,95平方...
132
千瓦调速
电机
转子定孑各用多少
平方铜线
?
答:
回答该问题需要了解更多的信息,因为不同的
132
千瓦调速电机转子定子的设计和要求是不同的,因此需要考虑很多因素如
电机使用
的频率、转子定子的
铜线
截面积、材料、线材形式等等,都会影响到所需铜线的平均长度。通常,电机转子定子上的铜线截面积大致在6-12mm²之间,这也会根据具体的设计要求而发生变化...
这三台
电机
,每台用多粗的
铜线
?
答:
分别
用
95、70、150
平方
电缆 国标
铜线
允许工作温度65°,环境温度为25°,连续负荷允许载流量:35平方 170~180A 50平方 215~230A 70平方 265~285A 95平方 325~345A 120平方 375~400A 150平方 430~470A 185平方 490~540A 240平方 660A 300平方 770A ...