35平方三相电缆铜线需要多大空开

如题所述

 建议使用120左右的空开

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

电缆选择技巧

一般原则

电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。

直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所,应采相应的电缆护套。垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。环境温度超过40℃时不宜采用橡皮绝缘电缆。

截面校验

(1)按电压选择电缆:按照上述的一般原则中的第一条进行选择。

(2)按经济电流密度选择电缆截面:计算方法与导线截面的计算方法一样。

(3)按照线路最大长期负载电流校验电缆截面:Iux≥Izmax。

式中:Iux——电缆的允许负载电流(A);

Izmax——电缆中长期通过的最大负载电流(A)。

以上内容参考:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

标35铜芯电缆安全载流量151A铝芯120A所配空气关额定电流要超该电流值另外现电线质量太载流量达所选关应适量缩级比较安全。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-24

建议使用120左右的空开。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。脱扣方式有热动式脱扣、电磁式脱扣和复式脱扣3种。

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-12-16

35平方最大承载约154A电流,但是实际运用时为了长时间安全使用,

建议承载120A左右,

故,建议使用120左右的空开

本回答被网友采纳
相似回答