99问答网
所有问题
35平方的铝芯电线1200米长可以过流多少千瓦?要配多大的空气开关?急!!!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-02
裸线安全载流量170-180A,绝缘线的载流量相应降低,空开的选择一般是按照额定电流量的1.5倍
第2个回答 2012-07-02
35*3=105A,这是导线热度在25度的最大电流,这是电工常用公式算的,200A以上就可以
第3个回答 2012-07-02
50KW
单相250A
三相150A
第4个回答 2012-07-02
100KW
相似回答
35平方的铝芯电线1200米长可以过流多少千瓦
答:
380电源应该是
36KW
35平方的铝芯电线能
承受
多少千瓦的
电流
答:
35平方铝芯电缆能带55.2千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ35平方的铝线安全电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。
35平方的铝芯电线能
承受
多少千瓦?
答:
最大能承受60千瓦
。1、35平方的铝芯电缆明线敷设安全截流量约120A。三相四线供电时,供电距离在30米内,理论最大约能带60KW。2、导体载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(...
35平方铝芯电缆
能带
多少千瓦?
答:
35平方铝芯电缆
能带40千瓦。但是在使用的时候一定要使用三相电,普通的单向电肯定是不
可以的
。如果这个自己不知道,使用在单向电上就一定会出现跳闸现象。所以在使用的时候,大家一定要谨慎选择,千万不要胡乱去使用。因为电源...
一千米距离
35平方铝芯
线
可
使用
多大
电流
答:
ρ:导线电阻率,铜线0.0172,铝线0.0283。L:导线长度,单位:米。S:导线截面,单位:mm2。以上导线已得出电阻为0.8Ω。根据公式:V÷R=A 220÷0.8=275A 所以说:一千米远
的铝芯
导线能承载275A电流。
35铝电缆配多大
断路器?
答:
35平方的铝芯电缆
安全电流74A(环境温度40度)所以应该用80或100A的断路器就好
35平方电缆
需要
多少
大安培
空气开关
答:
35平方电缆
需要200A
的空气开关
。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(...
35平方的电缆配多大的开关
答:
国标的
35的
铜
芯电缆
安全载流量是151A,铝芯是120A。所配
的空气开关
额定电流不要超过该电流值。另外现在的电线质量不太好,载流量达不到,所选开关应适量缩小一级比较安全。
35平方电缆
需要
多少
大安培
空气开关?
答:
35平方的
铜
芯电缆
的安全载流量约为108A左右。所以至少应配160A
的空气开关
。如果是启动大负载,要配200安以上的。