3x35十1x16的铝线用250八空开可以吗

如题所述

35平的RVV铜线,在40度环境下,可以通过140A左右的电流,保证外皮温度不高于65度,因此,空开建议使用125A的,不能超过160A。
3x35+1x16的线,若你用250A的开关,电流达到200A,持续10分钟,你能看到电缆变软再短路再起火然后空开跳闸,你可以试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考