99问答网
所有问题
当前搜索:
断路器与电缆配合表
125A漏电
断路器
应该配多大的主
电缆
答:
由上表可以看到,125A漏电
断路器
的主线路
电缆
依据不同的敷设方式以及不同的电缆芯数,可以是25平方毫米、35平方毫米、50平方毫米、70平方毫米。1、如果用单芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,地埋的敷设方式,可以选择25平方毫米的铜电...
120平方的
电缆
配多大空开呢?
答:
120平方毫米的
电缆
,额定载流量约为300A,短时间运行可以加大到350A左右呀!一般情况下应该是,10平方毫米以下,安全载流量约为截面积的6倍,也就是6A/平方毫米;100平方毫米以上,其安全载流量是单相截面积的2.5倍,也就...
70平方的
电缆
要配多大的
空气开关
?
答:
70平方毫米铜
电缆
,配420A的
空气开关
;70平方毫米铝电缆,配280A的空气开关。计算方法如下:铜的安全电流密度是6A/MM²,70平方毫米就是70x6=420(A)铝的安全电流密度是4A/MM²,70平方毫米就是70x4=280(...
400A的空开配多大的铜芯
电缆
答:
400A的空开配185平方的铜芯
电缆
。185平方的铜线安全载流量为455,满足电路要求,因此可选185平方铜电缆。铜芯电缆额定电压300V/500V,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向,广泛应用于...
400a
断路器
配多大
电缆
?
答:
10 63。16。80。 25 100。35 125。50 160。70 200。 两根70或者一根150mm2
240
电缆
配多大的
断路器
答:
1000A的
断路器
。240平方毫米截面积的铝
电缆
,应配置1000A的断路器。4.2A平方毫米的铝电缆载流量等价于3.89A的铜电缆载流量,可带动220Kw的负载,故应配置1000A的断路器。
400a
断路器
配多大
电缆
答:
185平方毫米的铜芯
电缆
。根据电气设计的规范,400A的
断路器
要配备185平方毫米的铜芯电缆,这种电缆可以承受400A的电流负荷。要注意电缆的敷设方式、接线方式和接线的质量,确保电气设备的正常运行和安全。
125A漏电
断路器
应该配多大的主
电缆
答:
125A漏电
断路器
应该配70平方毫米的铜芯的主
电缆
。或者是95平方毫米的铝芯主电缆。根据安全载流量,电流是125A,铜芯导线截面积是70平方毫米。铝芯电缆截面积是95平方毫米。安全载流量指的是
电线
发出去的热量恰好等于电流通过...
5X16铜
电缆
应该用多少A的空气
断路器
?
答:
断路器
的额定电流In=100A,
电缆
的允许载流量Iz应大于100A,则应接≥16mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆。查表16mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆的在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为96A;
150mm的
电缆
用多大的
断路器
答:
150mm的
电缆
要用40A的
断路器
,1个平方最多能承受8个安培左右,我们保守点算5个安培,150/5=30安培,所以用40A的断路器就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塑壳断路器与电缆配合表
断路器和电缆的匹配
断路器和电缆
断路器配线平方标准表格
断路器对应电缆大小
断路器和电缆选型
电缆与空开的匹配表图
630A断路器配多大电缆
电线与断路器的配比