99问答网
所有问题
当前搜索:
35平方电缆配多大空开
35平方
的
电缆配多大
的开关
答:
国标的
35
的铜芯
电缆
安全载流量是151A,铝芯是120A。所配的
空气开关
额定电流不要超过该电流值。另外现在
的电线
质量不太好,载流量达不到,所选开关应适量缩小一级比较安全。
35平方电缆
需要多少大安培
空气开关
答:
35平方电缆需要200A的空气开关
。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(...
35平
380V
用多大
开关
答:
35平方的铜芯电缆最大的电流承载约为154A左右,实际使用的时候考虑各种因素,比如铺设方式,负载类型等,应该考虑10%左右的余量,实际建议在140A以内。
建议使用配套的200A-250A的空开
...
35平方
的铜线需
配多大
的
空开
若需计量又如何配置
答:
35平方铜线载流量
125A 可以用125A空开
35平方
铜芯线
用多大
的
空开
?
答:
35平方
铜芯线发热电流 139A,用125A
空开
35平方
三相
电缆
铜线需要
多大空开
答:
建议使用120左右的
空开
。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能...
在380伏电路中
35平方电线配多大
的
空开
?
答:
空开
一般是按负荷大小配置而不是按线径配置。
35平方
铜芯线允许电流是150A,最大可以配用120A的开关。所带负荷小时空开也要相应减小,否则空开起不到保护作用。
在380伏电路中
35平方电缆配多大空开
答:
最大过134A电流,建议
用
125A的
空开
。
35平方电缆
需要多大的开关,20p三相四线空调需要
多大空开
答:
35平方电缆
经查电缆对照表,安全截流量约144A,按照断路器的配线要求,断路器的额定电流不应该超过160A。
4x
35
+1x16mm铜芯电源线要
配多少A
的
空气开关
答:
35平方
的
电缆
明线敷设安全截流量约156A。根据断路器的配线要求,可以配160A的
空气开关
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35平方三相电用多大空开
35平方铝芯线配多大空开
380v35平方铝线用多大的空开
三相35平方用多少安的断路器
3相35平方铜线用多大空开
35平方电缆用多大开关
35平方电缆用多大闸
35平方电缆用多少安空开
35铜电缆线用多大空开