消防管道可以穿过电气桥架吗?

如题所述

    如果空间有限,达到要求后可以。

    必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。

    消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。当电缆桥架和消防管道交叉时,原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。