强电桥架允许走消防管下吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-24
《JGJ-16-2008民用建筑电气设计规范》中第8.10.9
电缆桥架
不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。
设计规范如此说明,强电桥架最好不要走在消防管下方,否则会很麻烦。
施工现场
也是尽量避开消防管的下方的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WO7tXWXBOzzWWBX7XtX.html
其他回答
第1个回答 2014-07-17
不允许。消防管都是卡箍或者法兰连接的,防止爆裂。
第2个回答 推荐于2017-09-01
民用建筑电气设计规范,8.6.6 金属线槽不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,所说的腐蚀性其实是针对线槽来说的,如果线槽要是封闭防水或防溅线槽或热镀锌线槽并且都有线槽密闭盖板,他是不怕消防管道的水腐蚀的,按照这一条来说是可以的,但是要按照规范与管道保持一定距离。
最好不要在水管道下面同向敷设,横向交叉交叉时也要避开管道的接头,阀门等。本回答被提问者采纳