桥架与消防管交叉时消防管能否走桥架上面?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-15
如果空间有限,必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):1、线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)12项:
电缆桥架
安装和桥架内电缆敷设 32页
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejeWXBv7ezOBBeetWv.html
相似回答
消防水管
与桥架在
交叉时
能从
桥架上方
过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
如果空间有限,达到要求后可以
。必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压...
消防水管
与桥架在
交叉时
能从
桥架上方
过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
不能
,消防管避让动力桥架,桥架必须在消防管上方。
消防水管
与桥架在
交叉时
能从
桥架上方
过吗?依据
和
规范是什么?
答:
桥架
安装根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
消防
主
管道和
自喷主
管道与桥架
相交时怎么装桥架己经装好,主管能从桥...
答:
可以是可以
,不过是否应该这么抱弯得看干管和桥架的设计标高,和施工先后无关
消防
主管接头不能在线缆
桥架上方
吗?规范好像没有这条吧?
答:
没有,但是在实际施工中不论是为了美观还是什么都应尽量避免这种重叠。这个应该是
消防
主管偏移下。
消防管道
与电力
桥架交叉时
请问怎么避让
答:
桥架应在消防管道上面,如果
桥架和消防管道
均统一水平标高,桥架应上翻不低于消防管30mm(考虑到消防管道从桥架下翻弯就会出现连接接头,有压管道出现漏水现象,桥架一旦进水后果损失严重)。
消防水管走
电线
桥架
之上有规定吗?
答:
这个没有规定那个应该布置在上面的,一般采用
桥架
的宜设置在最上面的饿,如果采用封闭线槽的,就无所谓的,需要根据避让原则进行施工的。
消防管道
在
桥架上方和桥架
一个方向敷设有问题吗?且消防管道弯头下方就...
答:
这个是不可以的,电力
桥架
必须离开
消防管道
,喷淋头是按照规定的布局来敷设的,配电柜应该避让消防喷淋头,消防为主,其他为辅。
配电
桥架和消防管交叉
部位,怎么避让?
答:
1、配电
桥架和消防管交叉
部位,最好是桥架绕
消防管道
上行,因桥架做弯件较易,造价较低;而消防管道拐弯需要配件较多,易增加渗点,造价较高。
大家正在搜
桥架与风管交叉怎么办
电缆在桥架能否交叉
桥架与水管交叉安装规范
桥架交叉时的处理方法
水管和桥架交叉
桥架与桥架间距 规范
桥架交叉图片
Bim中桥架交叉怎么办
钢管与桥架连接规范
相关问题
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮...
消防喷淋可以走在电缆桥架上面吗?
桥架必须在消防水管上面吗,桥架必须在消防水管上面吗
桥架走上面 下面是消防管 十字交叉 桥架底边与消防管上边 只...
请问老师,消防喷淋可以走桥架上方么?出自什么规范啊
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
安装时消防主管和电缆桥架交叉怎么办
消防管与桥架上下安全距离