消防管道在桥架上方和桥架一个方向敷设有问题吗?且消防管道弯头下方就是配电柜。

如题所述

这个是不可以的,电力桥架必须离开消防管道,喷淋头是按照规定的布局来敷设的,配电柜应该避让消防喷淋头,消防为主,其他为辅。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-13
一般水管不允许在桥架上方
第2个回答  2014-11-08
按照规范应该是不允许的~~~追问

那个规范,我现在在找规范,但是规范上距离有0.4M就就敷设了。验收要疯了。

追答

具体啥规范俺也不晓得,哈哈,施工中一般不会这样做,除非没办法,主要是怕漏水毁坏电气设备。你那个0.4m 应该是水平距离~

追问

问题现在就是做成这样了,安装设计图纸施工的,麻烦大了吖。

追答

规范是死的 人是活的 沟通沟通,配电柜 最好别放在水管下方

第3个回答  2014-11-10
《低压配电设计规范》,你这样很危险