电缆桥架可以安装在消防水管下方吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-15
该桥架不可以安装在消防水管下方。
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定,在电缆桥架安装过程中,严禁在消防水管下方、上方或穿过水管。因为消防水管可能会发生渗漏,导致电缆桥架被水浸泡,影响电力传输和设备运行。
此外,如果电缆桥架穿过水管,可能会对水管造成损害,影响建筑物的供水系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBvvz7jOtvjtetjBztt.html
相似回答
强电
桥架
允许走
消防
管
下吗
答:
设计规范如此说明,
强电桥架最好不要走在消防管下方
,否则会很麻烦。施工现场也是尽量避开消防管的下方的。
电缆桥架能否
放
在水管下面?
答:
电缆桥架不能安装在水管下面
。水管应在桥架下方,是为了安全考虑,但只要采取可靠的防护措施,同时保证在桥架上方的管道没有接头和阀门,也可考虑。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏...
建筑工程中
桥架能否在消防水管下方
敷设?请出示相关专业资料!谢谢!高分...
答:
电气相关规范没有规定桥架不允许走消防水管下方
,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中12.2.1条的第5小项,电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方有距离要求(见图),并没有说不允许,也没有提及其他给排水管道。我们也常在工程上遇到这样的问题,甲方或监理有这个要求,以前在搞...
电缆
槽盒能敷设
在消防
管线
下面吗
答:
电缆槽盒不能从
消防管道下面
敷设,但在工程施工时是绝不会把
电缆桥架
敷设
在消防
、给排水管下的,以防漏水浸泡线缆。
电缆在
桥架中的敷设有:(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设...
电缆桥架能安装在水管下面吗?
答:
可以的。平行的
消防
管不
能安装在桥架
正上方。所以只能
装桥架下
桥架在消防管道
的上方还是
下方?
答:
消防管道
在上方。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜
安装在
水管的上方。
电缆
从底部引出和从侧面引出的
桥架
。
弱电
桥架
敷设不
能
从
消防管道下面
敷设的规定是在哪个规范中的哪一条?
答:
根据《民用建筑电气设计规范-JGJ16-2008》中第8.12.9条:
电缆桥架
不宜敷设在腐蚀性气体
管道
和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的
下方
。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。
高层住宅商场电
桥架
是否
可以安装在
给排水及
消防
管
下?
答:
严格来说电览
桥架
是不
可以安装在
给排水及
消防
管
下面
的!万一漏水搞出问题了是要追责任的!但是在施工中有这样的特殊情况、电览桥架必须安装在给排水及消防管下面的!我是这样处理呢?1、在穿过电览桥架上面的给排水及消防管严禁有管接头存在!2、在排水及消防管下面给电览桥架做一个雨棚起到隔离作用...
桥架在消防管道下方安装
,有何保护措施。
答:
电缆桥架
不宜
安装在
腐蚀性气体
管道
和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的
下方
,否则应采取防腐、隔热措施。