99问答网
所有问题
电缆桥架能安装在水管下面吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-05
可以的。平行的消防管不能安装在桥架正上方。所以只能装桥架下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WO7evOtejOjvzBXXve.html
相似回答
电缆桥架能安装在水管下面吗
答:
电缆桥架不能安装在水管下面
。水管应在桥架下方,是为了安全考虑,但只要采取可靠的防护措施,同时保证在桥架上方的管道没有接头和阀门,也可考虑。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏...
水管
必须要走在
桥架下方吗
,哪本规范有规定,求详解。最好能告诉我是第...
答:
可以的
民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的规定。表中规定:一般管道平行间距为0.4m、交叉间距为0.3m。12 电缆桥安装和桥架内电缆敷设 12.1 主控项目 12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)...
地下室电力
桥架在
给
水管下方
且交叉
安装
是否符合规范要求
答:
符合要求,
水管应在桥架下方是为了安全考虑
,但如果是图纸设计或施工顺序或标高限制所造成的原因,只要保证在桥架上方的管道没有接头和阀门是可以与监理或甲方商量而通过验收的。施工时各专业避让规则:重力管道-通风管道-电气桥架-压力管道-电管 建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和...
电缆桥架可以安装在
消防
水管下方吗?
答:
该桥架不
可以安装在
消防
水管下方
。根据《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定,在
电缆桥架
安装过程中,严禁在消防水管下方、上方或穿过水管。因为消防
水管可能
会发生渗漏,导致电缆桥架被水浸泡,影响电力传输和设备运行。此外,如果电缆桥架穿过水管,可能会对水管造成损害,影响建筑物的供水系统。
建筑工程中
桥架能否在
消防
水管下方
敷设?请出示相关专业资料!谢谢!高分...
答:
电气相关规范没有规定桥架不允许走消防
水管下方
,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中12.2.1条的第5小项,
电缆桥架
敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方有距离要求(见图),并没有说不允许,也没有提及其他给排水管道。我们也常在工程上遇到这样的问题,甲方或监理有这个要求,以前在搞...
电缆桥架水管安装在桥架下方
是否合理?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章规定:
水管
如果
安装在电缆桥架
上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距...
电缆桥架装在
消防管底
可以吗?
答:
要求不严格的项目是
可以
的,规范要求
桥架在水管
上方
l人防地下室内
电缆桥架能
放在喷淋支管
下吗?
答:
为避免给水管道漏水浸湿桥架,淹漫电缆,造成事故损失,不允许
电缆桥架
敷设
在给水管道下方
。人防地下室要求更加严格。建议喷淋管绕行
桥架下方
通过。
桥架安装在水管
的上方还是
下方?
暖气管的上方还是下方?
答:
关注 展开全部 桥架应该安装在水管上方,暖气管上方 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 更多回答(1) 其他类似问题2016-12-28