电缆槽盒能敷设在消防管线下面吗

如题所述

电缆槽盒不能从消防管道下面敷设,但在工程施工时是绝不会把电缆桥架敷设在消防、给排水管下的,以防漏水浸泡线缆。
电缆在桥架中的敷设有:
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。
(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-18
电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M
不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。
以上规范仅供参考,消防管线与强电平行布置,其金属外接应做屏蔽连接,间距大于0.5cm方可。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-01
1. 我们在选择电缆桥架的之前,需要注意施工环境如何,在选择与施工环境相适应的电缆桥架才行,如果我们选择的电缆桥架不适应环境需求,那么电缆桥架安装后会受到环境影响受到严重的损坏,会使整个线路都会受到损坏。
2. 当电缆桥架安装好后,在需要接通接地主回路时,应该要满足这些需求。在电缆桥架的两端处连接的电阻不要大于0.00004欧姆,接地孔需要把绝缘层去电。切断电源时,电缆桥架尺寸方向的截面面积不应小于规定值。
3. 施工环境当中需要防火要求时,可以选择相应的防火电缆桥架,防火电缆桥架的整体防火性能要求需要符合国家有光规范或标准的要求。
4. 选择电缆桥架的负载等级时,桥架的平均工作负载不应大于所选电缆桥架的额定平均工作负载。电缆桥架支吊架实际跨度不等于2m时,平均工作荷载应满足要求。
5. 当接地干线沿桥梁全长敷设时,桥梁至少有一部分(包括非直线段)应与接地干线可靠连接。
6. 当接地干线沿桥梁全长敷设时,桥梁至少有一部分(包括非直线段)应与接地干线可靠连接。
7. 对于振动部位,应在接地部分的连接处安装弹簧圈