99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架和水管上下规范
给水管道
与
电缆
桥架
发生交叉的《
规范
》
答:
给水管道与电缆
桥架
发生交叉的《
规范
》
上下
平行排布的时候,一定要保证电在上,水在下,这是一般要求。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方...
电缆
桥架水管
安装在桥架下方是否合理?
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)第12章规定:
水管
如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆
桥架与
各种管道平行或交叉时,其最小净距...
桥架与水管
交叉安装
规范
答:
法律分析:1. 如果空间有限,达到要求后可以。2. 必须要敷设在电气线槽(
桥架
)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度 法律依据:《中华人民共和国行业标准管理办法》第一条 为加强行业标准的管理,确保行业标准的协调、统一,根据《中华人民共和国标准化...
请教大家:我的电缆
桥架
铺设想借用蒸汽管道支架,
规范
上管道和桥架距离要...
答:
1、 热力管道(有保温)与电缆版
桥架
的权最小净距0.5M。2、电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支...
水管
必须要走在
桥架
下方吗?哪本
规范
有规定?
答:
桥架
安装根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱...
排水管道
与
电缆
桥架
安装,交叉时的
上下
关系
答:
上下
平行排布的时候,一定要保证电在上,水在下,这是一般要求。不过实际施工中,交叉位置很难全部保证,支管只是局部交叉的情况下,允许
水管
在上面
水管
必须要走在
桥架
下方吗?哪本
规范
有规定?
答:
原则上
水管
应在
桥架
下方,是为了安全考虑,但只要采取可靠的防护措施,同时保证在桥架上方的管道没有接头和阀门,也可考虑。建筑电气工程施工质量验收
规范
》(gb50303-2002)第12章。水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响...
水管
必须要走在
桥架
下方吗,哪本
规范
有规定,求详解。最好能告诉我是第...
答:
电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;4
桥架与
支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;...
电缆
桥架与水管
同时走有什么要求
答:
尽量要在
水管
上方以防水管漏水
桥架
遇
水管
下翻最低多高度
答:
需要保持
桥架
比
水管
下翻的高度不小于0.5米。根据《城市供水管道护理与管理规定》第43条规定,“在管道下方跨越河流、道路等障碍物时,需要采用适当的支架、吊架或桥架,且下翻高度应不小于0.5米,以保证管道安全稳定运行,避免出现意外事故。”桥架遇水管下翻时,需要保持至少0.5米的高度,以确保水管的...