水管必须要走在桥架下方吗?哪本规范有规定?

如题所述

桥架安装根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-15

原则上水管应在桥架下方,是为了安全考虑,但只要采取可靠的防护措施,同时保证在桥架上方的管道没有接头和阀门,也可考虑。

水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故,存有安全隐患!

第2个回答  推荐于2019-08-07

可以的

民用建筑电气设计规范》8.10.10 
电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的规定。 
表中规定:一般管道平行间距为0.4m、交叉间距为0.3m。

12 电缆桥安装和桥架内电缆敷设 12.1 主控项目 12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 12.2 一般项目 12.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:1 直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过1.5mm 设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;4 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

本回答被网友采纳
相似回答