消防水管走电线桥架之上有规定吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-03-18
这个没有规定那个应该布置在上面的,一般采用桥架的宜设置在最上面的饿,如果采用封闭线槽的,就无所谓的,需要根据避让原则进行施工的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wj7vzBtez7WzOBt7Bet.html
相似回答
消防水管
与
桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉)
:线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。消火...
消防管道
在
桥架
上方和桥架一个方向敷设有问题吗
答:
没有强制性规定
。在《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:11 梯架、托盘和槽盒安装 11.2.3 当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合下列规定:2、配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;
桥架与
消防
管交叉时消防管能否
走桥架
上面?
答:
如果空间有限,必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):1、线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm
,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)12项:电缆桥架安装和桥架内...
消防管道
在
桥架
上方和桥架一个方向敷设有问题吗?且消防管道弯头下方就...
答:
这个是不可以的,电力
桥架
必须离开
消防管道
,喷淋头是按照
规定
的布局来敷设的,配电柜应该避让消防喷淋头,消防为主,其他为辅。
电缆桥架
上方能安装
水管吗
?
答:
不能,
水管
如安装在
电缆桥架
上方万一渗漏可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故,存有安全隐患!
消防有
要求的。
消防水管
与
桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
不能,
消防
管避让动力
桥架
,桥架必须在消防管上方。
消防规范有线槽上面不允许
走消防
管的
答:
这个没
有规定
的,这个是电气规范 要求的
水管
不能敷设于
桥架
上方,但是如果必须交叉可以横穿过桥架的,或者设置封闭线槽。
电缆桥架
可以安装在
水管
上方吗?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章
规定
:
水管
如果安装在
电缆桥架
上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种
管道
平行或交叉时,其最小净距...
消防管道
可以
走桥架吗
?
答:
桥架
与
消防管道
的间距:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的
规定
,消防管道外皮距离梁下50mm的位置敷设。桥架与消防管道的间距一般控制在1米左右,以满足安装和维修的需要。防火措施:在消防管道通过桥架时,应采取防火隔离措施,如设置防火隔板、封堵材料等,以防止火灾扩散。综上所述,...
大家正在搜
强电桥架上不能有水管
弱电桥架上面不得有水管
电线走桥架要穿管吗
桥架和水管上下规范
桥架可以走水管下面吗
规范桥架做到水管下可以吗
风管桥架水管安装规范
桥架内电线需要穿管吗
桥架与水管施工规范
相关问题
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮...
桥架与消防管交叉时消防管能否走桥架上面?
强电桥架允许走消防管下吗
施工过程中消防管道与桥架那个在上方?
水管必须要走在桥架下方吗?哪本规范有规定?
弱电桥架敷设不能从消防管道下面敷设的规定是在哪个规范中的哪一...