99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架和水管上下规范
跪求排水管道
与
电缆
桥架
安装,交叉时的
上下
关系?有强制规定吗?具体是...
答:
有
规范
要求的,其中热力管道应该在
桥架
上方,其他的
水管
在下方。如果达不到要求可加套管解决。(规范是死的,有时候工程实际达不到要求也没办法,只能尽量做到最好)
风管
与桥架
安装位置有没有要求?
上下
有无要求?
答:
e. 多层
桥架
的
上下
顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。f. 吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调。避免与风管、大口径消防
水管
、喷淋主管、...
桥架与
消防
水管
距离
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒
与水管
同侧
上下
敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的
桥架
。它们的高度和宽度...
地下室电力
桥架
在给
水管
下方且交叉安装是否符合
规范
要求
答:
符合要求,
水管
应在
桥架
下方是为了安全考虑,但如果是图纸设计或施工顺序或标高限制所造成的原因,只要保证在桥架上方的管道没有接头和阀门是可以与监理或甲方商量而通过验收的。施工时各专业避让规则:重力管道-通风管道-电气桥架-压力管道-电管 建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和...
地下室管道,
桥架
,风管安装顺序
答:
消防管一般在最上面,然后是
水管
,有压水管让无压管,小管让大管。
桥架和
风管在最下面。当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合规定:当
桥架与
风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在...
地下室电力
桥架
在给
水管
下方且交叉安装是否符合
规范
要求
答:
根据《建筑电气设计
规范
》(GB50057)和《建筑给水排水设计规范》(GB50015)的规定,地下室电力
桥架和
给水管道应分别独立设置,不得交叉安装。这是为了避免电力设施与给水管道发生冲突,保障建筑物的安全和稳定运行。因此,地下室电力桥架在给
水管
下方且交叉安装不符合规范要求。
风管
与桥架
安装位置有没有要求?
上下
有无要求?
答:
安装位置没有要求。
桥架
安装根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,...
桥架
在消防管道的上方还是下方?
答:
消防管道在上方。有哪些?下面中达咨询为大家详细介绍一下,以供参考。1.电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、...
室内并排明敷设给
水管
2根钢管之间
规范
距离是多少?
答:
具体看哪种水管。给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.2m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间≥500mm。当各专业管道不存在大面积重叠时(如汽车库等):
水管和桥架
布置在上层...