99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架与消防水管平行安装规范
桥架与消防水管
距离
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》
(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
电缆
桥架
消防
水的
安装
时的布置位置是否有要求
答:
当然最好是消防水管放在桥架下方;
若必须平行布置时,两者要有检修间距,若是喷淋管道此间距还应保证喷头的喷水效果不受影响
;交叉布置时,桥架宜在上方,下方也可。
电缆
桥架
可以
安装
在
消防水管
下方吗?
答:
该桥架不可以安装在消防水管下方
。根据《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定,在电缆桥架安装过程中,严禁在消防水管下方、上方或穿过水管。因为消防水管可能会发生渗漏,导致电缆桥架被水浸泡,影响电力传输和设备运行。此外,如果电缆桥架穿过水管,可能会对水管造成损害,影响建筑物的供水系统。
消防水管
与
桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据
和规范
是什么?
答:
桥架安装根据建筑平面布置图,
结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线
。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
水管
必须要走在
桥架
下方吗,哪本
规范
有规定,求详解。最好能告诉我是第...
答:
民用建筑电气设计
规范
》8.10.10 电缆
桥架与
各种
管道平行
或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的规定。 表中规定:一般管道平行间距为0.4m、交叉间距为0.3m。12 电缆桥
安装
和桥架内电缆敷设 12.1 主控项目 12.1.1 金属电缆
桥架和
引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,...
桥架
在
消防管道
的上方还是下方?
答:
消防管道
在上方。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的
桥架
。
水管
必须要走在
桥架
下方吗?哪本
规范
有规定?
答:
原则上
水管
应在
桥架
下方,是为了安全考虑,但只要采取可靠的防护措施,同时保证在桥架上方的
管道
没有接头和阀门,也可考虑。建筑电气工程施工质量验收
规范
》(gb50303-2002)第12章。水管如果
安装
在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响...
电缆
桥架安装
要求
及规范
指导?
答:
1.桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑
标准
设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆
桥架安装
》。八、设计...
吊顶内强弱电
桥架和消防水管
的安全距离
答:
这个根据
规范
的要求的间距是不小于300mm。
桥架水管
是否可以
安装
在桥架上方?
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果
安装
在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆
桥架与
各种
管道平行
或交叉时,其最小净距...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管与桥架上下安装规范
消防管道桥架安装规范要求
消防管在桥架上面还是下面
桥架与消防水管交叉安装规范
消防管与桥架避让原则
消防管可以走桥架上安装吗
桥架和水管上下规范
消防水管与桥架的水平距离
桥架与消防水管施工规范