请教大家:我的电缆桥架铺设想借用蒸汽管道支架,规范上管道和桥架距离要求是多少?

如题所述

1、 热力管道(有保温)与电缆版桥架的权最小净距0.5M。

2、电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-24
在《民用建筑电气设计规范》jgj/t16-92中有规定,1、详见该规范第9.11.10条的表9.11.10.
热力管道(有保温)与电缆桥架的最小净距0.5m。2、该规范第9.11.4条规定:
电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。
相似回答