99问答网
所有问题
当前搜索:
管道和桥架之间的规范
地下室电气
桥架
安装
与
水暖通风
管道
间距
规范
要求是多少
答:
地面梁底和管底的净高不得小于2米。【回答】
...桥架铺设想借用蒸汽管道支架,
规范
上
管道和桥架
距离要求是多少...
答:
1、
热力管道(有保温)与电缆版桥架的权最小净距0.5M
。2、电缆桥架(梯架、托盘)
水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m
,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支...
电缆
桥架与管道之间的
距离是多少?
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆
桥架
应敷设在易燃易爆气体
管道的
下方,当设计无要求时,
与管道
平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油
管路
穿越。架空敷设的电缆与热...
煤气
管道与
电缆
桥架的
间距是多少
答:
电缆桥架安装规范里边有
电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M 不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内
桥架与水管
交叉安装
规范
答:
法律分析:1. 如果空间有限,达到要求后可以
。2. 必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度 法律依据:《中华人民共和国行业标准管理办法》第一条 为加强行业标准的管理,确保行业标准的协调、统一,根据《中华人民共和国标准化...
桥架与
消防
水管
距离
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:消防
管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒
与水管
同侧上下敷设时,宜安装在
水管的
上方。电缆从底部引出和从侧面引出的
桥架
。它们的高度和宽度...
...桥架铺设想借用蒸汽管道支架,
规范
上
管道和桥架
距离要求是多少...
答:
平行、交叉净距离;有保温层500mm;无保温层1000mm。一般工艺
管道
净距离;平行400mm、交叉300mm 有腐蚀气体(或液体)管道都是500mm
给水
管道与
电缆
桥架
发生交叉的《
规范
》
答:
给水
管道与
电缆
桥架
发生交叉的《
规范
》 上下平行排布的时候,一定要保证电在上,水在下,这是一般要求。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修...
医气
管道与
强电
桥架
及烟道,空调风管,给水管等其他管网的安全距离有什...
答:
共架时,氧气
管道
宜布置在其他管道外侧,并宜布置在燃油管道上面。供应洁净手术部的医用气体管道应单独设支吊架。10.3.4 除氧气管道专用的导电线外,其他导电线不应与氧气管道敷设在同一支架上。10.3.5 氧气管与其他
管线之间
距离应符合表10.3.5的规定,当间距无法满足时,应采取安全可靠的技术措施。...
桥架水管
是否可以安装在桥架上方?
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)第12章规定:
水管
如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开
桥架的
盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆
桥架与
各种
管道
平行或交叉时,其最小净距...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架和水管上下规范
桥架与各种管道的空间要求
桥架管道间距规范要求标准
水管与桥架交叉规范
桥架在水管上面还是下面
水管走桥架上面规范要求
桥架和水管交叉上下规范要求
管道和桥架垂直距离多少
消防管道与桥架交叉施工规范