电缆
桥架水管
安装在桥架下方是否合理?
答:
在需要进行维护时,不便于打开
桥架的
盖板。有的
水管
还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计
规范
》8.10.10 电缆
桥架与
各种
管道
平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的规定。 表中规定:一般管道平行间距为0.4m、交叉间距为0.3m。
为什么电缆
桥架
不能安装在
水管
上?
答:
安装位置有没有要求?上下有无要求?
答:
尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆
桥架的
型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
桥架与
喷淋头的间距按
规范
为多少?桥架与消防
管道的
距离为多少_百度知 ...
答:
喷淋头3米一个,
桥架与
消防
管道的
距离一般在1米左右。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板...
风管
与桥架
水管应在桥架下方,是为了安全考虑,但只要采取可靠的防护措施,同时保证在桥架上方的
管道
没有接头和阀门,也可考虑。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆桥架上方,在需要进行维护时,不便于打开
桥架的
盖板。有的水管还会结露或渗漏...
桥架
安装标准是什么?
答:
电缆
桥架的
安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层
间
应留有一定的距离电缆桥架在与各种
管道
平行敷设时,其净距应符合有关的规定。支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~...