99问答网
所有问题
当前搜索:
管道和桥架之间的规范
桥架
安装
有什么
要求?
答:
电缆
桥架
可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体
管道和
热力...
地下室
管道
,
桥架
,风管安装顺序
答:
当
桥架与
风管、
水管
位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm 左右为宜。
管道
外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁
之间的
距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间...
桥架与
消防管交叉时消防管能否走桥架上面?
答:
如果空间有限,必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):1、线槽上皮与
管道
保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2002)12项:电缆桥架安装
和桥架
内...
桥架
在消防
管道的
上方还是下方?
答:
消防
管道
在上方。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒
与水管
同侧上下敷设时,宜安装在
水管的
上方。电缆从底部引出和从侧面引出的
桥架
。
配电
桥架
和消防管交叉部位,怎么避让
答:
这个按照
管线
避让原则的小管让粗管,有压让无压,容易返弯让不容易返弯的原则。
桥架与
上方加过桥的具体设计和施工,还需要参考《电气装置安装工程电缆桥架施工及验收
规范
》(GB 50169-2016)等相关规范,这些规范详细规定了电缆桥架、
管线
等的安装、验收和维护要求。在实际工程中,还需要结合地方的具体规定和标准,以及项目的具体情况进行设计和施工。因此,建议在设计和施工前,仔细...
电线管
与
电气
桥架
连接是否可以重桥架底开孔连接
答:
桥架
开孔大多都是从侧面开孔。注意开孔处别把电缆划伤。安装要求 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门
的规范
指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调
管线和
电气管线等设置情况...
桥架
安装
规范
标准是什么?
答:
当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架
和桥架
安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足
规范
最小弯曲半径。门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架,也可以采用膨胀螺栓...
电缆
桥架
安装
规范
标准是什么?
答:
安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业
管道的
技术数据,是很难进行控制的。
桥架
内电缆的填充率超过
规范
值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜