桥架管道间距规范要求标准
地下室电气
桥架
安装与水暖通风
管道间距规范要求
是多少
答:
地面梁底和管底的净高不得小于2米。【回答】
关于
管道桥架
的安装
间距
计算
答:
1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm
。 2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。 3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。 4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边...
煤气
管道
与电缆
桥架
的
间距
是多少
答:
电缆桥架安装规范里边有
电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M 不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内
桥架
可以与
管道
并行么?
答:
3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m
;4 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
地下室电气
桥架
安装与水暖通风
管道间距规范要求
是多少
答:
竖直方向间距:一般电气在上层就行,顶部距梁100mm就可以安装
。基本没有按规范做的 水平方向间距:这个没有具体规定,只要能安装上去,穿线方便就行.一般电缆在上,电缆避让消防管,消防管避让通风管道,小管让大管,有压管让无压管。
电缆
桥架
水管安装在桥架下方是否合理?
答:
在需要进行维护时,不便于打开
桥架
的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计
规范
》8.10.10 电缆桥架与各种
管道
平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的
规定
。 表中规定:一般管道平行
间距
为0.4m、交叉间距为0.3m。
各种
管线
支吊架
规范
总结
答:
一、电气
桥架
支吊架
规范
水平安装的桥架,
间距
通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保
管道
稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架...
桥架
安装
标准
是什么?
答:
电缆
桥架
应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。电缆桥架的总平面布置应做到
距离
最短又满足施工安装、电缆敷 设的
要求
。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。桥架垂直敷设时,...
桥架
安装
标准
是什么?
答:
电缆
桥架
的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的
距离
电缆桥架在与各种
管道
平行敷设时,其净距应符合有关的
规定
。支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术
标准
电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~...
桥架
安装
要求
有哪些
答:
电缆
桥架
安装
标准
:1、电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm。2.电缆桥架与工艺
管道
共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。3.当设计无
规定
时,电缆桥架层间...