99问答网
所有问题
煤气管道与电缆桥架的间距是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-29
电缆桥架
安装规范里边有 电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M 不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BtWXzzXtOWj7jzWjve.html
相似回答
10kV高压
电缆桥架
架空敷设 距离架空
煤气管道的
距离
是多少
?
答:
《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》上规定:架空煤气管道与电缆管的最小水平净距在一般情况下为不小于1米
。GB50424《油气输送管道穿越工程施工规范》规定:交叉敷设的管道与线缆的间距不小于0.5m。
煤气管道与电缆
之间的水平距离应该
为多少
?
答:
水平距离2米,交叉0.5米。
电缆桥架
能
和煤气管道
共支架么,具体规范哪个?谢谢
答:
管道煤气比重比空气轻,所以根据规范,图集要求,电缆桥架应在管道的下方;且最小间距应满足规范要求(平行,
交叉净距大于500MM
)具体可参考GB50028-2006《城镇燃气设计规范》---电气、 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》、国标图集 04D701-3 《电缆桥架安装》;...
车间输油
管道与电缆桥架
安全距离
是多少
查什么规范 急 谢谢
答:
《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》上规定:架空煤气管道与电缆管的最小水平净距在一般情况下为不小于1米
。GB50424《油气输送管道穿越工程施工规范》规定:交叉敷设的管道与线缆的间距不小于0.5m。
电缆
线路在
管
、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的
埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互
间距
:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力
管道
、
煤气
、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
水电改完怎么验收?有哪些标准?
答:
当水通道被覆盖时,保证冷水
管和
热水管的距离为15厘米,水管与电热管之间的距离为不小于30CM且不得出现相同的
电缆桥架
。水和切割口之间的距离必须正确且水平。所有喷嘴都与墙壁对齐。混合阀的中心为14.5厘米冷热管必须由固定套环控制。水电改造标准二电路方面严禁任意改变气体
管线和
头部的位置。
管道与煤气
...
热力
管道
、给水管道、强电、弱电同时穿路的安全距离
答:
配电间内的设备布置,如
电缆桥架
、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm
的间距
,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。配电间的数量按...
车间内
煤气管道
每隔
多少
米设接地一处
答:
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 3.4.6 沿
电缆桥架
敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定: 1 电缆桥架全长不大于30m时,不应。
管道
支架是什么时候一个?
答:
管道支架一般12米一个。所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米安装一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统
管道及电缆桥架
系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m...
大家正在搜
电缆桥架与煤气管道的距离
电气管道与燃气管道间距
电缆管道与煤气管距离
工厂电缆管道与煤气管距离
燃气管道和电缆桥架安全距离
高压电缆与煤气管道安全距离
电线与煤气管道平行间距
氧气管道与电缆桥架
燃气管道和桥架间距规定
相关问题
求助:煤气管道与电缆桥架的间距是多少
煤气管道与电缆之间的水平距离应该为多少?
10kV高压电缆桥架架空敷设 距离架空煤气管道的距离是多少?
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的...
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少 燃气管理条例是怎么规定...
煤气管与强电桥架安全距离是多少
电气桥架与天然气管道之间的距离是怎么规定的,哪个国标规定的。