安装时消防主管和电缆桥架交叉怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-10
水平放置一点地方都没的话,只能找给排水设计修改路径;桥架放在风管下面可以接受,水管就避免吧。图纸会审没有发现?水电监理没有发现?让监理先去协调,不行的话,甲方再协调,让施工队自己花钱改。貌似很多设计院的图纸各个专业也不碰,都是一句话,沿梁底敷设。能保证标高的情况下,从下面走,如果不能保证标高,改水管。或者改桥架 或者看看是否可以改成管子过了消防管再进桥架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7vjWeXj7ezWvWBvtte.html
相似回答
配电
桥架和消防
管
交叉
部位,
怎么
避让?
答:
1、配电桥架和消防管交叉部位,最好是桥架绕消防管道上行
,因桥架做弯件较易,造价较低;而消防管道拐弯需要配件较多,易增加渗点,造价较高。
配电
桥架和消防
管
交叉
部位,
怎么
避让
答:
这个按照管线避让原则的小管让粗管,有压让无压,容易返弯让不容易返弯的原则。
安装时消防主管和电缆桥架交叉怎么办
答:
让监理先去协调,不行的话,甲方再协调,让施工队自己花钱改
。貌似很多设计院的图纸各个专业也不碰,都是一句话,沿梁底敷设。能保证标高的情况下,从下面走,如果不能保证标高,改水管。或者改桥架 或者看看是否可以改成管子过了消防管再进桥架。
消防
水管
与桥架
在
交叉时
能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
如果空间有限,达到要求后可以。必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):
线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm
,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压...
消防管道与电力
桥架交叉
时请问怎么避让配电
桥架和消防
管平行
时怎么
走...
答:
桥架
上翻避让
消防
管道与电力
桥架交叉
时请问
怎么
避让
答:
一般情况下水电
交叉
都让电在上面 实际施工是还要考虑施工及日后维护的难易 如
桥架
在200以下时可走下面 但是水在桥架上不得有阀门或者其他管件接头
桥架和消防
支管
交叉
了!规范应该谁让谁?
答:
一般来说,
桥架
是做在
消防
管上方,如果是小桥架,应该让消防管,如果是大桥架,消防管让桥架。希望我的回答能帮到你。
消防
水管
与桥架
在
交叉时
能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
答:
桥架安装
根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定
电缆桥架
的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免
交叉
,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱...
桥架和消防
支管
交叉
了!规范应该谁让谁
答:
这个根据避让原则是按照小的让大的,也就是一般是至关避让较大的
桥架
。
大家正在搜
电缆桥架安装标准图集
电缆桥架
电缆桥架好
电缆桥架的规格
热镀锌电缆桥架
关于电缆桥架与母线槽
电缆桥架镀锌
电缆桥架厂
电缆桥架选择
相关问题
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮...
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉如何安装
通风管道与消防管道.电缆桥架安装时层次如何处理?
在地下室安装电缆桥架时遇到消防等管道怎么办
消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?
建筑工程消防管与电缆桥架如何分层次安装
弱电和消防能共用一个电缆桥架吗?