99问答网
所有问题
消防管与桥架上下安全距离
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-01-16
可以具体和验收部门咨询!因为他们验收。肯定会有正确的标准。如果不通,一定要找熟人联系!这样可以有很多弯路!
第2个回答 2014-01-16
预留出打开桥架盖板和放电缆的距离。
尽量“水”(消防管)在下面,“电”(桥架)在上面。
如果无法避免,把消防管加上套管。
本回答被网友采纳
相似回答
吊顶内强弱电
桥架和消防水管
的
安全距离
答:
这个根据规范的要求的间距是
不小于300mm
。
桥架与喷淋头的间距按规范为多少?
桥架与消防管道
的
距离
为多少
答:
喷淋头3米一个,
桥架与消防管道的距离一般在1米左右
。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。桥架水平敷设时距地面的高度一般
不低于于2.5m
,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板...
消防管道
可以走
桥架
吗?
答:
桥架与消防管道的间距一般控制在1米左右
,以满足安装和维修的需要。防火措施:在消防管道通过桥架时,应采取防火隔离措施,如设置防火隔板、封堵材料等,以防止火灾扩散。综上所述,消防管道可以通过桥架,但需要在设计和施工过程中充分考虑消防安全因素,确保整个系统的可靠性和稳定性。
强电
桥架
与喷淋管之间
上下距离
多少米才符合规范?
答:
喷淋头3米一个,桥架与消防管道的距离一般在
1米左右
。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。消防管道是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷...
消防
总管能与强电
桥架
一样高吗
答:
消防
一般安装
桥架
或
管道
,特殊情况下可以部分共用弱电桥架。 防火等级是一样的,使用线槽是范要求,主要是防干扰和维护的。敷设在桥架中的线不需要再另外穿管了,只有出线槽时需要穿管。 强、弱电应该分井敷设,如果共用电井,也一定不能同桥架。
消防水管与桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
答:
尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆
桥架
的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
消防管道
可以穿过电气
桥架
吗?
答:
如果空间有限,达到要求后可以。必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作
距离
即线槽宽度在400mm以内的
安全
间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。
消防
栓管道,消防喷淋
管道和电缆桥架
相互交叉安装:在施工中,有压...
消防管
接口与支架
距离
多少距离?
答:
大于200毫米,
消防管
接口与支架
距离
至少200毫米,这样才能保证方便及快速连接。
桥架与消防管
交叉时消防管能否走桥架上面?
答:
如果空间有限,必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):1、线槽上皮与
管道
保温外侧下皮保证有效操作
距离
即线槽宽度在400mm以内的
安全
间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)12项:电缆桥架安装
和桥架
内...
大家正在搜
桥架与消防管道的水平距离是多少
桥架与风管及消防管交叉处如何安装
消防管道与电缆桥架的距离
消防管在桥架上面还是下面
消防管与桥架安装规范
消防管与桥架安装规范要求
桥架与消防水管平行安装规范
弱电桥架在消防管上方还是下方
消防管道距强电桥架间距多少
相关问题
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮...
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
电缆桥架与消防管的安全距离
桥架与消防管交叉时消防管能否走桥架上面?
桥架与喷淋头的间距按规范为多少?桥架与消防管道的距离为多少
桥架与消防水管距离
强电桥架与喷淋管之间上下距离多少米才符合规范?
施工过程中消防管道与桥架那个在上方?