99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架与消防管道的水平距离是多少
桥架与消防水管距离
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的
。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
桥架与喷淋头
的间距
按规范为多少?
桥架与消防管道的距离为多少
答:
喷淋头3米一个,
桥架与消防管道的距离一般在1米左右
。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。桥架水平敷设时距地面的高度一般
不低于于2.5m
,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板...
消防管道
可以走
桥架
吗?
答:
桥架与消防管道的间距:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的规定,
消防管道外皮距离梁下50mm的位置敷设
。桥架与消防管道的间距一般控制在
1米左右
,以满足安装和维修的需要。防火措施:在消防管道通过桥架时,应采取防火隔离措施,如设置防火隔板、封堵材料等,以防止火灾扩散。综上所述,...
消防管道
,热力管道
和桥架
能在一个
水平
面吗?
答:
可以,需要保持一定的水平距离。
电缆桥架与一般工艺管道平行架设时不小于400mm
。电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。消防管道与热力管道间距不小于100mm,不小于管道直径。
消防栓管道
能否与
桥架
交叉敷设?
答:
如果空间有限,达到要求后可以。必须要敷设在电气线槽(
桥架
)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作
距离
即线槽宽度在400mm以内的安全
间距
250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。
消防栓管道
,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压...
消防
总管能与强电
桥架
一样高吗
答:
消防
一般安装
桥架
或
管道
,特殊情况下可以部分共用弱电桥架。 防火等级是一样的,使用线槽是范要求,主要是防干扰和维护的。敷设在桥架中的线不需要再另外穿管了,只有出线槽时需要穿管。 强、弱电应该分井敷设,如果共用电井,也一定不能同桥架。
桥架与
桥架之间
间距
多大不要设置下喷
答:
桥架与喷淋头的间距按规范为3米一个桥架与消防管道的距离一般在
1米左右
哟桥架水平敷设时距地面的高度一般
不低于于2.5m
,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。
桥架
正上方不能设置
消防
喷淋头出自那个规范
答:
答:
桥架
正上方不能设置
消防
喷淋头出自《建筑设计防火 du 规范》GB 50016
消防水管
与
桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
答:
尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。根据布放电缆条数、电缆直径及电缆
的间距
来确定电缆
桥架的
型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
消防管道
与电力
桥架
交叉时请问怎么避让
答:
桥架应在消防管道上面,如果
桥架和消防管道
均统一
水平
标高,桥架应上翻不低于消防管30mm(考虑到消防管道从桥架下翻弯就会出现连接接头,有压管道出现漏水现象,桥架一旦进水后果损失严重)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水管与桥架交叉规范
弱电桥架与消防管道距离
弱电桥架与强电桥架间距规范
消防管道与桥架的距离
消防管道距强电桥架间距多少
消防管道与桥架距离规范
桥架与桥架之间的距离
水管与桥架水平间距
桥架与热力管道距离