99问答网
所有问题
当前搜索:
管道能否放桥架上方
排水管
能不能
在电缆
桥架上方
安装
答:
桥架
安装根据建筑平面布置图,结合空调
管线
和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或
上方
平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
桥架水管
是否可以
安装在
桥架上方
?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章规定:水管如果安装在电缆
桥架上方
,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种
管道
平行或交叉时,其最小净距...
室外电缆
桥架
正
上方
允许安装
管道
吗
答:
可以的
。但是必须有一定的距离。根据上方管道不同距离也不同,采暖和可燃气体及压力管道与桥架之间的距离大些,具体看设计要求和桥架施工规范。
消防
管道
在
桥架上方
和桥架一个方向敷设有问题吗
答:
没有强制性规定。在《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:11 梯架、托盘和槽盒安装 11.2.3 当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合下列规定:2、配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的
上方
;
消防
管道
在
桥架上方
和桥架一个方向敷设有问题吗?且消防管道弯头下方就...
答:
这个是不可以的
,电力桥架必须离开消防管道,喷淋头是按照规定的布局来敷设的,配电柜应该避让消防喷淋头,消防为主,其他为辅。
供电
桥架能否
在通风
管道上方
安装
答:
可以
,但不建议。不能紧挨暖风
管道
,最小间距视管道温度而定
电缆
桥架上方
能安装
管道
吗?
答:
只要不影响检修,打开线槽盖就没问题。
气路
管道
能在电缆
桥架上面
走吗?
答:
可以
布置在电缆
桥架上方
,电缆桥架与非腐蚀性气体
管道
交叉时最小净距不小于0.3米。
空压
管道可以
在强电
桥架上方
吗?
答:
参考:城镇燃气设计规范中的规定,只要距离大于25CM是
可以
的,燃气
管道
都可以,空气管道应该是没问题的。表7.2.26 燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距 电气设备 管道和设备: 明装的绝缘电线或电缆 与燃气管道的净距(cm):平行敷设 :25 ...
消防水管与桥架在交叉时能从
桥架上方
过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
如果空间有限,达到要求后
可以
。必须要敷设在电气线槽(
桥架
)
上方
时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与
管道
保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
球形网架下弦杆上能否放桥架
桥架可以放在水管上吗
管道桥架
管道和桥架之间的规范
管道桥架图片
蒸汽管道过路桥架
电缆桥架与管道的距离
桥架和水管上下规范
消防管道和桥架谁让谁