管道
可以走
桥架
吗?
答:
消防
管道
可以走
桥架
,但在实际安装过程中需要考虑以下因素:桥架的材质和结构:桥架需要具有防火、耐压、耐腐蚀、耐高温性能,以保证消防管道的安全。通常,在建筑物内使用的桥架材质为钢制或铝合金。桥架的安装位置:消防管道通过桥架时,应确保桥架位于防火分区内,以减少火灾扩散的风险。同时,桥架应避开消...
地下室
管道
,
桥架
,风管安装顺序
答:
首先,地下室
管道
的安装是整个过程中的第一步。地下室管道主要包括水管、燃气管和排水管。在安装之前,需要根据设计图纸确定管道的布置位置和走向。然后,根据地形和设计要求,进行地下室地面的开挖和铺设管道的工作。同时,还需要注意管道的坡度和连接方式,以确保水流畅通和安全使用。其次,
桥架
的安装是地下...
通风空调规范中对
管道
大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
管道桥架
的安装间距计算方法:1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。4、吊...
为什么
管道
,
桥架
在三通处安装支吊架
答:
管道
,
桥架
在三通处安装支吊架的原因是承重。根据查询建设工程项目管理规范显示,管道,桥架三通处是承重位置,必须设置承重防晃支吊架,不安装支吊架在工程验收时会因结构设计不合理被判为不合格。
桥架
,喷淋
管道
,风管,一般先哪个安装
答:
桥架
、喷淋
管道
、风管这三个无论谁先安装都可以。桥架、喷淋管道、风管安装顺序是并不大重要,只要能够分清各自标高就行,但是要注意,所有水管都不得安装在桥架上方,以防漏水造成二次损坏。通常情况下,消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面,当桥架...
桥架
安装要求是什么?
答:
1、电缆
桥架
敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的吊顶内时,桥架与给水
管道
、风管之间的距离往往不能满足规范的要求,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。关于此项工作,我们是否可以提前画一简图...
全方位电缆
桥架
解决方案,让你放心使用
答:
我们提供喷漆、喷塑、电镀锌、热镀锌、粉沫静电喷涂等多种表面处理方式,让你的电缆
桥架
更加美观、耐用。多种安装方式我们提供沿顶板、沿墙水平或垂直、沿竖井、沿地面以及沿电缆沟和
管道
支架等多种安装方式,以满足不同场合的需求。符合规范我们的电缆桥架安装绝对符合规范,让你放心使用。 抢首赞 评论 分享 ...
请教大家:我的电缆
桥架
铺设想借用蒸汽
管道
支架,规范上管道和桥架距离要...
答:
1、 热力
管道
(有保温)与电缆版
桥架
的权最小净距0.5M。2、电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由...
桥架
安装秘籍:环境定制最佳方案
答:
桥架
的安装方式多样,沿顶板安装、沿墙水平垂直、沿竖井、地面、电缆沟及
管道
支架等,总有一款适合你!本文将为你揭秘桥架安装的秘籍,帮助你根据环境定制最佳方案。沿顶板安装沿顶板安装是桥架的一种常见方式,适用于较高的空间。在安装时,需要注意桥架的高度和距离,以及支架的数量和位置。弹线法标记位置桥架的稳...
消防
管道
,热力管道和
桥架
能在一个水平面吗?
答:
可以,需要保持一定的水平距离。电缆
桥架
与一般工艺
管道
平行架设时不小于400mm。电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。消防管道与热力管道间距不小于100mm,不小于管道直径。