答:
(6)在
蒸汽管道
的∏型补偿器上,不得引出支管。在靠近∏型补偿器两侧的直管上引出支管时,支管不应妨碍主管的变形或位移。因主管热胀而产生的支管引出点的位移,不应使支管承受过大的应力或过多的位移;(7)凡饱和蒸汽主管进入装置,在装置侧的边界附近应设蒸汽分水器,在分水器下部设经常疏水措施。
电缆
桥架
布置在
蒸汽
管上面有什么要求
答:
蒸汽管道
属于热力管道,有两种情况:(最小净距)(详见08民规8.12.10条)1.该热力管道有保温层时:平行净距0.5m,交叉净距0.3m。2.没有保温层时:平行净距1m,交叉净距0.5m。
蒸汽管道过路
桁架固定端怎么安装?
答:
蒸汽管道过路桁架
固定端的安装方法是: 1.将桁架安装在承载构件上,并用螺栓固定; 2.安装支架,将支架安装在桁架上,用螺栓固定; 3.安装蒸汽管道,将蒸汽管道安装在桁架上,用螺栓固定; 4.安装固定端,将固定端安装在桁架上,用螺栓固定。
蒸汽管道
和
桥架
谁让谁
答:
蒸汽管道
和
桥架
是蒸汽管道让桥架。避免桥架从蒸汽管道上空走,不允许将桥架直接搭接在蒸汽
管线
上的,蒸汽管道冷热温度相差大,变形大,导致桥架变形破环。
请教大家:我的电缆
桥架
铺设想借用
蒸汽管道
支架,规范上管道和电力电缆桥...
答:
1、详见该规范第9.11.10条的表9.11.10. 热力
管道
(有保温)与电缆
桥架
的最小净距0.5M。2、该规范第9.11.4条规定: 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护。根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号...
蒸汽管道
可以拖拉
过路
吗?
答:
该管道不可以拖拉
过路
。
蒸汽管道
一般是高温高压的,如果直接拖拉过路,可能会对管道造成损坏,甚至引发安全事故。如果需要过路,应该使用管道支架或者架空管道等方式进行支撑和固定,以确保管道的安全和稳定。同时,在过路时还需要考虑管道的防护和隔热措施,以避免管道受到外界环境的影响。
请教大家:我的电缆
桥架
铺设想借用
蒸汽管道
支架,规范上管道和桥架距离要...
答:
平行、交叉净距离;有保温层500mm;无保温层1000mm。一般工艺
管道
净距离;平行400mm、交叉300mm 有腐蚀气体(或液体)管道都是500mm
电缆线
桥架
为什么铺设在
蒸汽管路
下方
答:
消除安全隐患。电缆线
桥架
是电缆线的安装设备,其铺设在
蒸汽管路
下方是为了消除安全隐患。电缆是一种电能或信号传输装置,通常是由几根或几组导线组成。
为什么
蒸汽
管要转弯, 高架桥要留缝隙,电线不拉直(夏冬区别)
答:
1、为什么
蒸汽
管要转弯:这个弯叫“热力补偿器”或“膨胀弯”。钢管的热涨率是0.012mm/m.℃。如果
管道
直线过长,当管道加入蒸汽时会随着热膨胀伸长,管道在支架上有很大的位移,同时两端也开始延展,最终造成
管线
移位、拉裂。所以,为了防止这两个现象发生,就在管道一定长度内增设“U型、Z型”等补偿...
蒸汽管道
直埋
过路
可以么
答:
当然可以了,因为直埋地里。可以省的用高驾
管路
了。但容易轧坏。而且维修难。我认为先挖沟。然后垒成墙。这样可随意维修。也不容易损坏。