12kw电机用多大热继电器
...启动?如果硬启动要
用多大
的交流接触器与
热继电器
?
答:
40
千瓦
三相异步
电动机
,额定工作电流为40*2=80A,启动电流约为两倍以上即80A*2>160A,接触器可选80A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,95A只是寿命会明显降低。关键是
热继电器
必须选大于80A的额定范围,一般可调至80A-115A左右
根据
电机
的大小,怎么样正确选择交流接触器和
热继电器
的大小?
答:
一般情况下,中小型
电动机使用
的交流接触器选择,是按照电动机的额定电流来选择,也就是说,如果10
KW电动机
,它的电流大约是22A,交流接触器选择应是20A,就可以了。当然,也要考虑你的电动机是不是经常处于满负荷状态。而大型电动机是按电动机的额定电流的1.5——2倍选择交流接触器。
热继电器
(FR)...
11KW三相
电机
起动方式为Y-△起动,一般
采用多大
的断路器、接触器及
热继
...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A。选接触器额定电流2倍选,
电动机
求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。
热继电器
也好选额定电流
1.2
倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
11
KW的电动机
配
多大
的
热继电器
?
答:
直接启动配20~25A,星三角启动配11~16A
。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本...
11kw的
电机用
多少安培的
热继电器
和接触器
答:
一般来说,11kw的
电机
,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的接触器和
热继电器
。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
电动机热继电器
整定电流
多大
?热继电器整定电流是多少?
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器
选择可调电流整定在
1.2
倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3
KW的电动机
大约6A多...
电机
功率
1.2KW
,
用多大
的
热继电器
答:
热继电器
,接触器和导线的配置都是以电机的额定电流为依据的。三相380V1.5
KW电机
的额定电流 Ie:Ie=1.5KW/(√3x380Vx0.8)≈2.8A 1、接触器 可选6A接触器。如NC6-0610(6A,1常开触点)2、热继电器
1.2
*Ie=1.2x2.8A=3.36A 可选4-6A的热继电器。如NXR-25,4-6A。3、电缆 可选3x1...
电动机热继电器
整定电流
多大
合适啊?
答:
因此,3
千瓦的电动机
大约需要6安培的电流。在选择断路器(三相断路器)时,应考虑到电动机启动时的电流可达到额定电流的4到7倍,因此25安培的断路器是合适的。交流接触器的选择应大于电动机的额定电流的
1.2
倍,因此9安培或
12
安培的接触器都可以。
热继电器
的整定电流应在电动机额定电流的1.1到1.5倍...
...
需要
的接触器能承受的电流是多少,
热继电器
的电流是多少
答:
电机
额定电流13*2=26A,接触器为40A,
热继电器
的为30A。
11
kw电动机
直接启动 断路器 接触器
热继电器
选
多大
的?
答:
以11KW/2极鼠笼
电机
联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,空气开关应该选40A左右,接触器在B30就可以了,
热继电器
20-30A刻度的,你的空开选择小了些,在启动过程因为电压,负载等原因的影响下,可能躲不过22*7的启动电流,造成启动失败,热继电器大了没意义,小了会频繁动作也容易损坏...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4kw的电机用多大的热继电器
11kW选多大的热继电器
19kw电机要用多大热继电器
12千瓦用多大热过载继电器
400w电机用多大的热继电器
110kw电机配多大热继电器
370w电机用多大热继电器
14kw电机用多大接触器
11KW的电机热继电器调多大