电动机热继电器整定电流多大合适啊?

如题所述

一、对于一台380伏特的电动机,可以根据功率公式 P=UI 来估算电流,大约为8安培。经验上,380伏特交流电机的电流大约是额定功率的两倍,即6安培。然而,由于启动时电流会增大,建议选择稍大一级的电流,比如8安培。考虑到现在行业中常用的接触器型号,选择9安培的接触器是比较合适的。断路器的选择通常是额定电流的1.5到2.1倍,因此大约在10安培左右。热继电器的整定电流应设置在1.2倍额定电流,即5到8安培之间,这样可以保证电动机的安全运行。
二、对于380V、50HZ的三相交流异步电动机,每1千瓦大约对应2安培的电流(线电流)。因此,3千瓦的电动机大约需要6安培的电流。在选择断路器(三相断路器)时,应考虑到电动机启动时的电流可达到额定电流的4到7倍,因此25安培的断路器是合适的。交流接触器的选择应大于电动机的额定电流的1.2倍,因此9安培或12安培的接触器都可以。热继电器的整定电流应在电动机额定电流的1.1到1.5倍之间,通常整定在电动机铭牌上的额定电流。
在使用热继电器为电动机提供过载保护时,热继电器的热元件与电动机的定子绕组串联,热继电器的常闭触点与交流接触器的电磁线圈控制电路串联。调节整定电流至适当值,确保热元件与推杆之间保持适当距离。电动机正常工作时,热元件的电流即为电动机的额定电流,元件发热使得双金属片弯曲,推动推杆与拨杆接触,保持常闭触点闭合,从而保持交流接触器吸合,电动机得以正常运行。若电动机过载,电流增大,热元件发热更多,双金属片弯曲推动推杆,使常闭触点断开,切断交流接触器线圈电路,接触器释放,切断电动机电源,电动机停止运行,实现过载保护。
热继电器还具有温度补偿功能,通过双金属片的温度变化来调整人字形拨杆的位置,确保热继电器动作的准确性,不受环境温度变化的影响。