热继电器的整定电流如何确定?

如题所述

热继电器的整定电流是根据被保护设备(通常是电动机)的额定电流来确定的。选择正确的整定电流是为了确保当电动机过载时,热继电器能够及时动作并切断电源,防止电动机过热损坏。
确定热继电器的整定电流一般有以下几种方法:
1. 根据电机的额定电流:将热继电器的整定电流设置为电机额定电流的0.95~1.05倍。这个范围通常可以提供适当的过载保护,同时避免由于正常运行中的小波动导致不必要的跳闸。
2. 根据电气设备的额定电流:在某些情况下,热继电器的整定电流可以根据电气设备的额定电流来确定。一般情况下,热继电器的整定电流应该设置为所保护设备的额定电流的1.2-1.5倍。例如,如果所保护设备的额定电流为10A,那么热继电器的整定电流可以在12A到15A之间进行选择。
3. 使用制造商提供的图表或公式:有些热继电器制造商可能会提供专门的图表或者计算公式,以便用户更精确地设定整定电流。
4. 使用测试设备进行现场调整:在现场安装和调试过程中,可以使用专用的测试设备对热继电器进行校准,以确保其准确地在预定的整定电流下动作。
总的来说,热继电器的整定电流必须正确设置才能有效保护电动机免受过载的危害。同时,也需要定期检查和维护热继电器的工作状态,确保它能在需要的时候可靠地工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-04

热继电器的整定电流要根据电动机的额定电流来整定。

通常情况下,热继电器的整定电流为电动机额定电流的95%~105%。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。

例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。

当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。

参考来源:热继电器型号规格含义

相似回答