99问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器电流整定口诀
热继电器电流整定口诀
答:
热继电器电流整定口诀:热继电器整电流,额流上下百五求。星角启动电动机,整定电流即额流
。热继电器功能 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动...
底压电动机选用
电流
互感器时,配用热过载
继电器
的电流值怎么设定?_百度...
答:
按
电流
互感器的变比计算:我厂的380V 380KW电机的额定电流为760安,互感器变比为1000/5,电机综合保护器(
热继电器
),若按超电机额定电流就动作,电机综合保护器(热继电器)则
整定
值X 1000/5=760/X X=3.8A
热继电器
的
整定电流
是多少?
答:
热继电器的整定电流为电机额定电流的95%~105%
。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。当热继电器用于保护反复短时工...
请问电工算
电流
的
口诀
是什么??含义是什么??谢谢大虾
答:
已知380V三相电动机容量,
求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定
。说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设...
整定电流
的计算
答:
——★1、三相电动机的额定
电流
为:Ⅰ= 17 KW ÷(1.732 × 380 × Cos φ × η )。公式中 Cos φ 为功率因数, η 是机械转换效率。因功率因数、效率均未知,就以经验公式为 “千瓦乘 2 ” 计算,额定电流约为 34 A 左右。——★2、三相电动机的
热继电器整定
值,一般为额定...
...确定主回路熔断器的额定电流及
热继电器
的
电流整定
值。
答:
根据公式:P=√3*U*I*cosφ 求得: I=P/√3*U*cosφ=20000/1.732*380*0.80=38A 熔断器额定电流:Ie*(1.5~2.5)=38*(1.5~2.5)=57~95A
热继电器整定电流
:Iz*(1.1~1.25)=38*(1.1~1.25)=41.8~47.5A 以上;不知能否有助于你.另:1KW=2A在三相电路里是经验计算法...
热继电器
的
整定电流
如何确定?
答:
1. 依据电动机额定电流:将
热继电器整定电流
设置为电动机额定电流的0.95至1.05倍。这一范围可提供适当的过载保护,同时避免因正常运行中的小波动而引发不必要的跳闸。2. 依据电气设备额定电流:在特定情况下,热继电器整定电流可基于电气设备额定电流来设定。通常,热继电器整定电流应等于或稍高于所...
热继电器
的
整定电流
如何确定?
答:
2.根据电气设备的额定电流:在某些情况下,
热继电器
的
整定电流
可以根据电气设备的额定电流来确定。一般情况下,热继电器的整定电流应该设置为所保护设备的额定电流的1.2-1.5倍。例如,如果所保护设备的额定电流为10A,那么热继电器的整定电流可以在12A到15A之间进行选择。3.使用制造商提供的图表或公式:...
热继电器整定电流
范围
答:
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器
选择可调
电流整定
在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定...
热继电器电流整定
原则是什么??
答:
热继电器
的
整定电流
一般是按用电器(如电动机)的额定电流来整定的,在整定电流时,要考虑环境的温度,如果温度很高,可以适当的提高一点,反之就降低一点。在实际使用中也可以根据用电器的负载来定,但是在正常情况下不要超过用电器的额定电流。否则不起保护作用。
1