一台电机为20KM,电压为AC380V,△接法 确定主回路熔断器的额定电流及热继电器的电流整定值。

如题所述

第1个回答  2011-12-05
根据公式:P=√3*U*I*cosφ
求得: I=P/√3*U*cosφ=20000/1.732*380*0.80=38A
熔断器额定电流:Ie*(1.5~2.5)=38*(1.5~2.5)=57~95A
热继电器整定电流:Iz*(1.1~1.25)=38*(1.1~1.25)=41.8~47.5A
以上;不知能否有助于你.
另:1KW=2A在三相电路里是经验计算法,基本管用,但不够精确.
第2个回答  2011-12-04
主回路选60A至80A熔断器,热继电器的整定值在50A左右追问

是不是根据1KW=2A来算的 ??

追答

嗯 380V电源一千瓦大概是2个流左右,220V电源一千瓦大概在4.5个流左右

本回答被提问者采纳
相似回答