99问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器电流整定口诀
电工
口诀
有哪些?
视频时间 00:56
浅析电气专业常用计算公式及计算规则总结?
答:
热元件
整定电流
按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;
热继电器
的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。九、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
口诀
:三百八焊机容量,空载电流乘以五。单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比...
交流弧焊变压器的计算方法?
答:
变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。已知380V三相电动机容量,求其过载保护
热继电器
元件额定电流和
整定电流口诀
:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重...
什么是
热继电器
的
整定电流
?
答:
热继电器
的
整定电流
是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
热继电器
的
电流整定
值指什么
答:
热继电器
的
整定电流
是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
实训安装接线主意问题
答:
每个接线端连线不得超过二根导线,按钮要求出线最少。
热继电器整定电流热继电器
的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整。金属外壳接地电动机和按钮的金属外壳必须可靠接地。使用兆欧表依次测量电动机绕组与外壳间及各绕组间的绝缘电阻值,检查绝缘电阻值是否符合要求。文明操作实训中要文明操作,注意用电安全...
安装接线实训,这些细节你注意了吗?
答:
热继电器整定电流热继电器
的整定电流要与电动机的额定电流匹配,确保电机正常运行。用电安全实训过程中,要文明操作,注意用电安全。如果需要通电,应在实训教师的指导下进行。安全第一,切勿大意! 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
热继电器
的构造 热继电器工作原理
答:
(1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用
热继电 器
。取
热继电器整定电流
的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受超载的能力也不同。同样条件...
请问一台3KW的电动机用多大的,开关,接触器,
热继电器
呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器
选择可调
电流整定
在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
热继电器电流
设定在A
答:
对于长期或间断长期工作的电动机,通常按电动机的额定
电流
选择
热继电器
,
整定
值可等于0.95至1.05倍的额定电流或取中值。对于反复短时工作的电动机,热继电器具有一定适应性,操作频繁时,宜选用带速饱和电流互感器的热继电器。对于正反转和频繁通断的特殊工作制电动机,不宜使用热继电器,而应采用埋入...