400w电机用多大的热继电器
400W电机220V
应配
热继电器多大
答:
所以选略大于11A的就可以了
,然后在根据电机的额定电流来调整热继电器的整定电流,一般和电机的额定电流相等,但对于过载能力较差的电机,所选热元件的额定电流应适当小一些,并且整定电流调到电机额定电流的60%-80%。如果电机带负载启动而启动时间较长或负载是冲击性的(如冲床等),则热继电器的整定电...
4 k
w电机用多大热继电器
答:
选择适合4 k
W电机的热继电器
时,我们需要考虑电机的电流计算。根据公式 Ijs = P / U / √3 / cosφ,其中P为4000瓦,U为380伏特,cosφ通常取0.85,计算得出电机的额定电流约为7.2A。在热保护的选择上,通常建议选用热继电器的整定值为电机额定电流In的95%到105%之间,或者选择整定范围的中...
电机热继电器
一般
多大的
答:
10A 释义:
热继电器
的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现
电动机的
过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应...
如何根据
电机的
大小来选择断路器、接触器、熔断器、
热继电器
呢?
答:
1、
电动机的
容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要...
4K
W的电机
应该用什么型号的断路器,接触器,
热继电器
答:
根据4k
w电机
的额定电流为8A左右,短路器选择DZ47-60 C20A的断路器,交流接触器选CJX2-1210的,
热继电器
就选9-11A的就好了,电机线选2.5mm2的铜芯线
4 k
w电机用多大热继电器
答:
对于4千瓦(kw)的电机,热继电器的选择应考虑电机的额定电流以及热继电器的过载保护能力。如果电机是三相电源380伏电压,其额定电流约为7~8安培。热继电器的额定电流一般按照
电动机
的额定电流的90~110%选择,并要校验动作特性。考虑到电机的过载能力和绝缘材料等级,对于4k
w的电机
,选择15~20A
的热继电器
...
单相450
W
风机选
多大热继电器
答:
额定电压值380V的。热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流
220V
,380V,600V。主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲...
根据
电机的
大小,怎么样正确选择交流接触器和
热继电器
的大小?
答:
一般情况下,中小型
电动机使用的
交流接触器选择,是按照电动机的额定电流来选择,也就是说,如果10K
W电动机
,它的电流大约是22A,交流接触器选择应是20A,就可以了。当然,也要考虑你的电动机是不是经常处于满负荷状态。而大型电动机是按电动机的额定电流的1.5——2倍选择交流接触器。
热继电器
(FR)...
4k
w电机用多大
接触器和
热继电器
答:
对于4k
w的电机
,接触器可以选择10A或16A的交流接触器,
热继电器
可以选择10A或16A的JR36-20热继电器。在选择接触器和热继电器时,需要考虑
电机的
额定电流大小以及实际工作电流情况。根据电机的工作电流来选择接触器和热继电器的额定电流大小,确保接触器和热继电器能够满足电机的正常工作需求。同时,还需要考虑...
知道三相
电机的
功率 如何计算要
用多大的
断路器和接触器及
热继电器
答:
根据功率计算出线电流,接触器的通流能力应至少大于
电机
额定电流一个档。
热继电器要
应是电机额定电流的1.1~1.5倍,可根据负载情况选。断路器需要和根据电缆配套选择,断路器的跳闸电流应小于电缆的最大允许电流,这样可以在故障情况下电缆可能烧毁前断开断路器。