99问答网
所有问题
当前搜索:
400w电机用多大的热继电器
4K
w电机选用多大
电流
的热继电器
?
答:
选用JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A。4KW的三相
电机
的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护
的热继
器选择: 一般情况下,按
电动机
的额定电流选取,使
热继电器
的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
4k
w电机用多大热继电器
答:
可靠地动作。此外,工作环境温度也是影响热继电器选择的一个因素,高温环境下可能需要选择具有更高温度补偿功能
的热继电器
。综上所述,为4k
W电机
选择热继电器时,应综合考虑电机的额定电流、负载特性、工作环境温度等因素,并参考热继电器的技术规格表,选择适合的型号和规格。
220V500
W的电机需要用多大的热继电器
?
答:
单相主要保护过载。电流2.23A,选用2.5A不带断相保护
的热继电器
。有二元件的选二元件的。若三元件带断相保护的,用于单相会被视为断相运行,会老是保护。
电动机热继电器
整定电流
多大
合适啊?
答:
在
使用热继电器
为
电动机
提供过载保护时,
热继电器的热
元件与电动机的定子绕组串联,热继电器的常闭触点与交流接触器的电磁线圈控制电路串联。调节整定电流至适当值,确保热元件与推杆之间保持适当距离。电动机正常工作时,热元件的电流即为电动机的额定电流,元件发热使得双金属片弯曲,推动推杆与拨杆接触,...
知道三相
电机的
功率 如何计算要
用多大的
断路器和接触器及
热继电器
答:
根据功率计算出线电流,接触器的通流能力应至少大于
电机
额定电流一个档。
热继电器要
应是电机额定电流的1.1~1.5倍,可根据负载情况选。断路器需要和根据电缆配套选择,断路器的跳闸电流应小于电缆的最大允许电流,这样可以在故障情况下电缆可能烧毁前断开断路器。
4 k
w电机用多大热继电器
答:
4k
w电机
应选用15~20A
的热继电器
。首先,我们需要了解热继电器的作用。热继电器是一种电气保护元件,主要用于异步电动机的过载保护。其工作原理是电流流过热元件,产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现...
4 k
w电机用多大热继电器
答:
因此,对于4kw、380V的
电机
,热继电器的设定电流范围应在11.5A至12.6A之间。考虑到市场上热继电器的规格,选择9-12A
的热继电器
是合适的,这样既能确保电机在正常工作时的电流不会触发热继电器,又能在电流过载时及时切断电路,保护电机安全。总的来说,选择热继电器时,需要根据电机的功率和额定电压来...
电动机用
几安
的热继电器
?
答:
电机
选择
热继电器
的注意事项:1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合
电动机的
过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热...
4K
W电机
应配置
多大的热继电器
·接触器·空气开关
答:
4K
W的电机用
到
热继电器
·接触器·空气开关那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可选用0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那...
220V 500W 单相
电机
可以
使用
什么型号
的热继电器
?
答:
可以的,把
热继电器
其中两相串联,串联那路接火线,另外一路接零线,保证不会有问题
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200w电机用多大热继电器
4千瓦电机用多大固态继电器
4kw的电机用多大断路器
4kw的水泵用多大的热继电器
4千瓦220v用多大接触器
380v4kw用多大接触器
4千瓦电机用多大热保护
4kw电机用多大的交流接触器
200kw电机配多大接触器