99问答网
所有问题
当前搜索:
400w电机用多大的热继电器
7.5k
w电机用多大的
接触器和
热继电器
?
答:
电机
选择
热继电器
的注意事项:1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合
电动机的
过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热...
7.5k
w电机用多大
接触器和
热继电器
答:
电机
选择
热继电器
交流接触器选择4011或5011,
热继电器
选择20-40A的整定电流调到30处,空开选择D型断路器额定电流选择40A的,50A的也可以。
45k
w电机用多大的热继电器
答:
然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。
热继电器的热
元件的额定电流应略大于
电动机
额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1...
45k
w电机用多大的热继电器
?
答:
可以用90到100A之间,望采纳
...我想问下 二次
热继电器
应该怎么选 选择
多大的
量程 整定值是多少 谢...
答:
最关键的是你
的热继电器
是用在互感器上的,二次的电流是0--5A的,所以你选择2--5A的就行,200/5=150/X 150是
电机
的额定电流,所以选择2-5A的就行,还有就是你的互感器是单相的还是三相上都接互感器啊,注意单相和三相得接法;
...
电机
安装星三角启动
需要多大的
接触器,
热继电器
,时间继电器,限载开 ...
答:
45千瓦的
电机
380V的话电流大概为90A左右,星三角直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍,接触器用100A就差不多,电缆用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
潜水泵4千瓦电流10A,热过载设置
多大
电流
答:
4k
w的电机需要
15A空开,12-15A接触器,7-15A
热继电器
,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
15K
W的电动机需要多大的热
续
电器
答:
电流调节范围”内)。Y系列15K
W电机
的额定电流:29.4A-34.1A(视乎电机型号)。型号:JR16B-60/3或JR16B-60/3D 额定电流:45A 电流调节范围:28A-45A 你选购热继电器时,对售货员说出:型号、额定电流的大小,他就会给货你。你
使用热继电器
时,根据用电器的额定电流,调节好热继电器的使用电流。
42k
w电机
,启动电流100A需要
用多大的热继电器
?
答:
42K
W电机
的额定电流大约在80A左右,你选用100A
的热继
即可。