99问答网
所有问题
请教大师:12个千瓦的三相电机能否硬启动?如果硬启动要用多大的交流接触器与热继电器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-08-03
40千瓦三相异步电动机,额定工作电流为40*2=80A,启动电流约为两倍以上即80A*2>160A,接触器可选80A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,95A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于80A的额定范围,一般可调至80A-115A左右
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z77BWO7eOXXezjXXXv.html
相似回答
三相电机用多大的热继电
器?
答:
所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(
三相
断路器)
:电动机启动
时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流接触器:
选大于交流异步
电动机的
额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。
热继电
器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(
电机
铭牌上的额定电流...
...
电机
分别
用多大的
断路器,
交流接触器和热继电
器?谢谢
答:
三相电机
每千瓦额定电流2A,
热继电
器按照额定电流的1.2倍设定,断路
器和交流接触器
容量要大于电机额定电流,但断路器不要超过2倍,接触器越大越好
一台压缩机配11kw
三相电动机
请问可以直接
启动
吗? 断路器
接触器
热...
答:
空气开关应该选40A左右
,接触器在30A就可以了,热继电器20-30A刻度的 如果要加指示灯··就并联在接触器线圈上就行了·380V的·接触器也是380V的·
知道
三相电机的
功率 如何计算
要用多大的
断路
器和接触器
及
热继电
器
答:
根据功率计算出线电流,接触器的通流能力应至少大于电机额定电流一个档。
热继电器要应是电机额定电流的1.1~1.5倍,可根据负载情况选
。断路器需要和根据电缆配套选择,断路器的跳闸电流应小于电缆的最大允许电流,这样可以在故障情况下电缆可能烧毁前断开断路器。
我要
12千瓦的
汽锅用380电
用多大交流接触器
答:
电加热类负载
如果三相
平衡,其电流是功率的1.5倍,
12KW
电流应是18A,20A
的接触器
就行。实际应用中,一般选大一个级别的,安全、可靠。选个40A的吧!根据
电机的
功率,计算电机的额定工作电流大小,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注,如没有,则在知道电机功率的情况下,根据
:电机
功率/(1....
11
千瓦的电机用多大的热继电
器,多大的
接触器
答:
11
千瓦的电机用
25A
的热继电
器、
接触器
。选型方法:根据
电动机的
额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据
三相电
相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线...
11kw
电动机
直接
启动
断路器
接触器
热继电
器 选
多大的?
答:
11KW
电机
不知道是几极电机,是鼠笼还是绕线的,拖动的负载是皮带联结还是同轴之类的硬连接,是水泵还是风机。以11KW/2极鼠笼电机联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,空气开关应该选40A左右,
接触器
在B30就可以了,
热继电
器20-30A刻度的,你的空开选择小了些,在启动过程因为电压,...
...要多大的电压?配
多大的交流接触器和热
过载
继电
器?
答:
你好!首先1
:电动机
功率是根据负载而定的,
多大的
负载就需要配备多大功率的电动机。2:电压是根据客户的供电系统匹配相应电压的。比如客户使用的是国标
三相
电压 AC380V,50HZ,那么你的电动机就需要配备三相380V,50HZ的电压了。3
:交流接触器和热继电
器是根据功率而选型的。比如你选择11KW的电动机,那...
知道
电机
多少
千瓦
怎么计算
用多大的
空开、
接触器和热
保护?
答:
接触器
按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。
热继电
器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。
电机的
额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流,得到的是电机的输入功率,输入功率不可能等于输出功率,中间是有损耗的。这就是为什么要乘以效率了。输出的功...
大家正在搜
三相电机改单相接线图
三相380v电机怎么接线
三相电机接线图
三相电机改单相视频
三相电机接线图实物
单相电机电容接线图
调速电机和普通电机的区别
电机一般多少千瓦
电机启动电容
相关问题
380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多...
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器,谢谢!
我15KW的电动机应该用多大的接触器和热保护
十一个千瓦电动机需要多大交流接触器
15KW的三相电机起动要配多大的起动热继电器才可以?
50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大...
22kw三相电机,用变频器启动的话,需要配多粗的线,多大的交...
30KW的电机应该选用多大的空开,多大的接触器和热继电器,能...