答:
选用JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A
。4KW的三相电机的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器选择: 一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
4 kw电机用多大热继电器
答:
对于4千瓦(kw)的电机,热继电器的选择应考虑电机的额定电流以及热继电器的过载保护能力。如果电机是三相电源380伏电压,其额定电流约为7~8安培。热继电器的额定电流一般按照电动机的额定电流的90~110%选择,并要校验动作特性。考虑到电机的过载能力和绝缘材料等级,对于
4kw的电机
,选择15~20A
的热继电器
可...
...功率因数为0.8,试计算接触器、熔断器、
热继电器
答:
一般三相380伏感应
电机电机
每千瓦估算两个电流,你的电机是4千瓦约等于8安,接触器一般是按额定电流的1.5倍计算的,热继电器一般要看你电机的控制方式了,比如你是全压启动,还是反接制动,一般
选用热继电器
比你电机的额定电流稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你
4kw的电机
空开选用3x1...
4Kw
(220V)热继器并联
用多大热继电器
?
答:
4KW的电机用到热继电器·接触器·空气开关那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A
,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌,对于不是频繁启动的电机,继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设成8A就行了。更多继电器相关知识,可以上继电器资...
配
4kw电机需要多大热继电器
答:
每千瓦电动机的工作电流约2A多一点,
4kw的电动机配15A-20A的热继电器比较适合
。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的...
4 kw电机用多大热继电器
答:
根据公式 Ijs = P / U / √3 / cosφ,其中P为4000瓦,U为380伏特,cosφ通常取0.85,计算得出
电机的
额定电流约为7.2A。在热保护的选择上,通常建议
选用热继电器
的整定值为电机额定电流In的95%到105%之间,或者选择整定范围的中值作为额定电流。例如,如果
4 kW电机
的额定电流为7.2A,那么...
4Kw电机选用多大
电流
的热继电器
?
答:
在选择4KW三相
电机的热继电器
时,一个重要的考虑因素是电流整定范围。例如,JR36-20/3型号的热继电器电流整定范围为6.8~11A。对于
4KW电机
,其电流可以通过公式Ijs=P/U/√3/cosφ计算,即4000/380/1.732/0.85,大约等于7.2A。在实际应用中,一般推荐根据电机的额定电流进行选择,即热继电器的整...
...功率因数为0.8,试计算接触器、熔断器、
热继电器
答:
4KW电动机的
额定电流一般不大于8A,接触器采用9~12A的就可以了,不需要考虑起动倍数和功率因数;
热继电器
同样采用12A左右的规格,但要把电流整定在电动机额定电流的1~1.1倍范围内;电动机的熔断器按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取;电源开关采用20A的小型空气断路器就可以了。
4kw电机用多大
接触器和
热继电器
答:
对于
4kw的电机
,接触器可以选择10A或16A的交流接触器,
热继电器
可以选择10A或16A的JR36-20热继电器。在选择接触器和热继电器时,需要考虑电机的额定电流大小以及实际工作电流情况。根据电机的工作电流来选择接触器和热继电器的额定电流大小,确保接触器和热继电器能够满足电机的正常工作需求。同时,还需要考虑...
一台
4KW电机
,选择相应的元器件组成直启回路。比如选熔断器,交流接触器...
答:
根据
电机的
额定电流和启动状态来选。比如:空载启动、负载启动。启动类型不同,启动电流差别很大。4000瓦三相380V电机,额定电流8A。熔断器取16A, 交流接触器取12A,
热继电器
取10A。以上次推荐数据,你可以根据启动状况来修改。