99问答网
所有问题
已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍,功率因数为0.8,试计算接触器、熔断器、热继电器
已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍,功率因数为0.8,试计算接触器、熔断器、热继电器、电源开关选用多大的额定电压和额定电流?
举报该问题
推荐答案 2011-01-09
哈哈 三楼的回答太离谱,1楼和2楼的回答还勉强过得去。
4KW电动机的额定电流一般不大于8A,接触器采用9~12A的就可以了,不需要考虑起动倍数和功率因数;热继电器同样采用12A左右的规格,但要把电流整定在电动机额定电流的1~1.1倍范围内;电动机的熔断器按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取;电源开关采用20A的小型空气断路器就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWzjvvBOz.html
其他回答
第1个回答 2011-01-08
额定电流=4000除380=10.5A,,,启动电流为7倍那么=10.5X7=73.5A,熔断器额定电流起码选启动电流的1.5倍以上那么=73.5X1.5=110A,熔断器选大于110A以上的,热继电器选11A以上的,最好别超过15安,接触器选15-20A的吧,不一定要精确到几点几的,大概就行,还要考虑价格修配方便不等因数。
参考资料:
想、
第2个回答 2011-01-08
如果要把握些,接触器为20A,熔断器为16A ,热继电器为8A就可以了
第3个回答 2011-01-08
接触器选则1.5倍额定电流 热继电器1.05-1.1倍 熔断器记不清了
第4个回答 2011-01-13
补充一点,电源开关要选动力保护型的
相似回答
已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍,功率因数为0.8
...
答:
一般三相
380
伏感应
电机电机
每千瓦估算两个
电流,
你的电机是4千瓦约等于8安
,接触
器一般是按额定电流的1.5
倍计算
的,热继电器一般要看你电机的控制方式了,比如你是全压
启动,
还是反接制动,一般选用热继电器比你
电机的额定电流
稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你
4kw
的电机空开选用3x1...
...
电动机
有功
功率为4KW,功率因数为0.8,
接在线
电压为380V的
三相电源上...
答:
公式:P=(√3)*U线*I线*cosφ 所以,I线=P/[(√3)*U线*cosφ]=4000/[(√3)*
380
*
0.8
]=7.597A
4kw
三相异步
电动机,
在
380v
时,谁知道
功率因数是
多少?
答:
380V
三相
电动机,功率因数
一般
为0.8
左右,它的
额定电流
约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。 对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为I=KP式中I---三相异步电动机的额定电流(A)P---电动机的功率(KW)K---系数。
一台三相异布
电动机,电压380V,电流
9.8A
,功率4KW,
转速1430r/min,功率因 ...
答:
电压
*1.732*
电流
*
功率因数
*效率=
功率
效率=4000/380/1.732/9.8/0.8=0.78
...使用
电压380
伏的三相异步
电动机,功率因数0.8,
根号3取1.732._百度知 ...
答:
1.计算工作电流? I=4/1.732*
0.8
*0.38=7.6A 2.应该选择多大负荷电线? S=7.6/ 3.5=2.17平方毫米(按照电线规格应选2.5平方毫米的电线)3.根据工作电流选择多大容量空气开关?一般取2倍工作电流的开关,7.6A*2=15.2A(取15A空开)...
5.5
kw电机
该选择多大的交流
接触
器!
答:
先
计算电流,
根据电流选择接触器的
额定电流
。
功率因数
以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数 5.5KW÷380÷1.732÷0.85=10A 接触器的选择要求,按照负载电流的1.2倍选择,5.5KW负载可么选择18A的交流接触器。
额定电压是380
伏的三相异步
电动机
在理论上CJT1-20A和CJX2-2510的都可以,实际上主要是...
如何给
4KW
-5.5KW的
电机
选择导线.断路器.
接触
器.热继电器?
答:
用口诀计算常用
380V电动机额定电流
时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机
功率因数为
0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机...
四
千瓦的
电机电流是
多少,怎么算?
答:
可以用公式:功率除于电压等于
电流,
进行计算。
额定电流
I=P/√3 U线COSφ=4*1000/1.732*380*
0.8
=7.6A。结果为
电机电流
7.6A。电机电流计算:1、对于交流电三相四线供电而言,线
电压是380,
相电压是220,线电压是根号3相电压。2、对于
电动机
而言一个绕组的电压就是相
电压,
导线的电压是线电压(...
电工试题???
答:
A:触发电流 B:强触发电流 C:掣位电流 D:导通电流5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的
额定电压
等于电源线电压1/ ,应作( )连接。 A:星形 B:三角形 C:开口三角形 D:双星形6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是( )。 A:UI B: UI C:UIcosφ D:UIsinφ7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系...
大家正在搜
额定功率和额定电压电流的关系
额定电流和额定电压怎么计算
知道额定功率怎么算额定电流
已知额定电压和功率求电流
额定功率和电压怎么算电流
知道额定电压和额定功率
知道额定功率和电压怎么求电流
额定电压下一定是额定电流吗
额定电流40a额定功率是多少
相关问题
已知电动机额定功率为4KW,额定电压380V,启动电流为7倍...
4kw三相异步电动机,在380v时,谁知道功率因数是多少?
已知三相异步电动机额定功率为55KW,额定电压为380V,额...
已知三相电动机功率5kw,电压380v,求电流 求完整计算公...
某电动机额定容量为75kW,额定电压为380V,额定功率因数...
三相异步电动机,额定功率为7.5 kW,额定电压为380 V...
一台三相电动机额定容量为10kw,额定效率为85%,功率因素...
.一台三相电动机有功功率为4KW,功率因数为0.8,接在线电...