12kw电机用多大热继电器
13
千瓦的
三相
电机需要多大
的过
热继电器
答:
按
电机
额定工作电流的1.0倍标准来选择过热保护断
电器
即可,13
KW的
三相电机,其额定工作电流为25A左右,实际大小以电机标注的额定工作电流来选择,原则是,尽量选择相同的,没有相同的就选择比较接近的,且宜选择偏大一点的不宜选择偏小的。
13
千瓦电机
配多么大的接触器短路器
热继电器多大
线
答:
三相13
千瓦电机
,额定电流 26A 接触器 用40A的 断路器 50A
热继电器
JRS2 32 36 (整定电流) 25-36A
电机热继电器
整定电流是
多大
?
答:
根据目前行业主流接触器型号,建议选择9A的接触器。断路器的选择通常是额定电流的1.5到2.1倍,即6A*1.8大约为12A左右,
热继电器
的可调电流整定应选择在
1.2
倍额定电流,因此整定范围可设定在5A-8A之间,按照这个范围来选择热继电器。二、针对380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW的
电机
大约需要2A的...
三相
电机
选
多大
的
热继电器
答:
2. 根据电机的额定电流调整
热继电器
的整定电流,一般设定为与电机额定电流相等。3. 对于过载能力较差的三相电机,选择的热元件额定电流应适当减小,并将整定电流调整至电机额定电流的60%-80%。4. 若
电机需要
带负载启动且启动时间较长,或者负载具有冲击性(如冲床等),热继电器的整定电流应略大于电机...
十一
千瓦的
三相
电机用多大
的空开接触器
热继
是怎样算出来的
答:
11
kw电机
的额定电流约是20.9安。空开选择时可选40安的,这样裕量较大,有利长期安全运行。接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。
热继电器
用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
120
KW电动机热继电器
的安装方法和
用多大
的
答:
p =120KW,k=1。cosψ=0.8总电流 I = p ×k/3u cosψ=228A 计算 热继电器:1.15I=262A 120
千瓦电动机采用热继电器
作为过载保护,一般不采用在一次回路接入热继电器的方式(我也没见过这么大的热继电器),一般会在一次回路中采用电流互感器的方式,将大电流变小后接入一个合适的小热继电器...
15
kw电机用多大热继电器
答:
电机
选择
热继电器
的注意事项:1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合
电动机的
过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制
的电动机
时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热...
15
KW的电机
该
用多大
的空开,接触器,
热继电器
答:
40安空开,30安接触器,36安的
热继电器
,
120
KW电动机热继电器
的安装方法和
用多大
的
答:
p =120KW,k=1。cosψ=0.8总电流 I = p ×k/3u cosψ=228A 计算 热继电器:1.15I=262A 120
千瓦电动机采用热继电器
作为过载保护,一般不采用在一次回路接入热继电器的方式(我也没见过这么大的热继电器),一般会在一次回路中采用电流互感器的方式,将大电流变小后接入一个合适的小热继电器,并...
一
千瓦电机要用多大
安培
热继电器
?
答:
也就是8A 一般
热继电器
电流整定根据要求不同 可以整定额定电流的1~~~1.5倍 但一般也就可以整定到额定电流就可以 如果整定太大了 对电极不好 容易造成
电机
长时间过载最后烧掉电机 所以建议你按照额定电流整定就可以 (如果经常跳电你可以及时处理以免电机损坏)因为电机如果正常使用的话不会过载。