99问答网
所有问题
当前搜索:
12kw电机用多大热继电器
7。5
KW的电机用
什么型号的热过载
继电器
啊
答:
随便什么
热继电器
都有过载保护,只要电流对就行!你
的电动机
电流为15A,选择的热继电器应该选择15A的1.1倍即可!
5.5的
电机需要用多大
的
热继电器
?
答:
电机
电流大约等于=功率
KW
*乘以2,5.5KW*2=11A 考虑电机的过载能力,可以设定在11A至14A。2510,型号为CJX2-2510,额定电流25A,约定发热电流32A(超过32A就会发热),一对常开触头,0对常闭触头,所以是能用的。10平方以下的铝芯线,每平方可以带5A电流,铜芯线升级算,把电机电流估算为20A,4平方的...
5.5
KW电动机
适配
多大
接触器和
热继电器
答:
5.5
千瓦电机
客定电流大约在10安。所以用20安的接触器就可以了。至于热保护器选用10-20安的即可。电机电流大约等于=功率KW*乘以2,5.5KW*2=11A 考虑电机的过载能力,可以设定在11A至14A。10平方以下的铝芯线,每平方可以带5A电流,铜芯线升级算,把电机电流估算为20A,4平方的铝芯线就可以,铜芯...
请问谁知道18.5
KW的电机
直起需要
用多大
的空开,多大的接触器。多大的热...
答:
空开用63安的就可以,接触器用5011,
热继电器
用整定值在40安左右的都可以的
2.2
KW
八级
电机用
多少A的
热继电器
?
答:
根据电流大小来选择
热继电器
,2.2
KW 电机
电流5A左右,所以你选的型号电流大小调节范围应该在
1.2
倍的范围内。
对于2.2
KW的电动机
如何选择其相关配置,断路器,接触器,导线,
热继电器
等...
答:
断路器DZ47-D10 接触器CJX2-0910
热继电器
JR28-25 4-6A 线 BV/BVR 4平方铜芯线
5.595
KW电机要用多大
的接触器和
热继电器
答:
如果只是常规的启动停止,不太频繁,接触器建议用18A的,如果启动比较频繁或者有正反转建议用20A的;
热继电器
就用13A的OK
45
kw电机用多大
接触器和
热继电器
答:
用100A的接触器,JR36-160的
热继电器
。整定85A,三相
电机
电流计算公式I=P/(1.732乘U乘cosΦ乘η)。
三相1.1
kw
振动
电机用
的大
热继电器
答:
热继电器
调到三安培即可。
4
KW电机
应配置
多大
的
热继电器
·接触器·空气开关
答:
4
KW的电机用
到
热继电器
·接触器·空气开关那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可选用0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜