19kw电机要用多大热继电器
怎么根据
电机
参数选择它
需要
的
热继电器
,空开,交流接触器的型号?最好...
答:
接触器选额定电流的1.5倍以上
热继电器
选额定电流的0.95-1.5倍的空开选额定电流的1.5--2.5倍 型号为Y315M1-6
的电动机
:接触器CJ20-160A\380v热继电器JR20-160L热过载继电器空开正泰塑料外壳式断路器 NM1-225S/4300 225A 型号为Y315M1-6电动机: 接触器:CJ20-100A\380v 热继电器:JR20-160 100A 空开:正泰...
...
电机
是90kw的 一用一备 空开,接触器,
热继用多大
,
答:
空开容量都按1.5倍负载额定电流计算可选270A(或大于其近似值的标准空开);接触器都按
电动机
额定电流计算可选185-200A;
热继电器
都按1.2-1.5倍电动机额定电流计算可选216-270A。
电压380V,功率7.5
KW
,额定电流17A,请问
用多大
型号的
热继电器
?
答:
额定电流17A的电动机,热过载继电器应该设置在17-19之间
,用16-25A可调节的热过载继电器就可以,用其它类型的,只要电流可以设定19A的就行
我想知道下面三相
电动机
接线箱的原理,和计算用线的方法,谢谢!_百度知...
答:
1):总功率为5.5KW+5.5KW+4KW+4KW=
19KW
,额定电流估算为40A,根据导线安全在流量计算口诀得用三芯10平+零线即可(在此还要注意导线的长度)2):接触器下面的开关是直插式
热继电器
,就是一种热继电器,用来保护电路的,热继电器的主触头串接在主电路里,辅助常闭触头串接在控制线路的回路里(也...
电机
运转、但上不来水、请问一下是什么问题?谢谢你了!了。
答:
式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为
电动机的
功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍。图
19
三相异步电动机改为单相运行线路20、
热继电器
校验台热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变。要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验...
...功率的380V三相
电机
需不
需要
配
热继电器
,比如0.2
KW
以下,如果不需要配...
答:
1、0.2KW 380V
电机
,电流1A都不到,大概只有0.45A的样子,
热继电器
由于其结构原因,是个有误差很大的元器件,对于这么小的电流都在他的误差之内了,当然无法使用。而不是电机的电流无法估算准确。2、采用0.5-1A的微断,微断也是有过载保护能力的。
...380V,选择合适的熔断器、交流接触器和
热继电器
,并确定型号。_百度知 ...
答:
2.2kW三相
电动机
额定电流 I=P/(√3Ucosφ)=2200/(√3×380×0.8)=2200/527=4.2A 熔断器额定电流10A,参考型号L38-10A 接触器额定电流10A,参考型号CJ10-10
热继电器
额定电流5A,参考型号JR0-5 型号很多仅供参考,具体视采购时现场订
两相5
KW电机
额定电流多大?选断路器和接触器
要多大
的?
答:
电流*电压*功率因素=功率:I*U*Cos=W 计:5KW=28.4(在功率因素为0.8的情况下)选30安的断路器,接触器最好加大一个型号,除非用Abb、施耐德、西门子等国际品牌
380V2.2
KW电机
,
用多大
的 点动控制接触器和开关?计算公式是什么?_百度...
答:
三相2·2
KW电机
额定电流一般为4·4A左右,你可以用10A左右的接触器,比如CJX2-0910,CJX2-1210,CJT1-10,按钮用LA
19
-11【老品牌】,LAY7等系列控制按钮,
热继电器
用5~6A的. 计算公式是电流 Ⅰ等于功率 P 除以【根3乘以电压U乘以功率因数乘以效率】,一般功率因数和效率取0·85 ...
0.4
KW
220V的热循环泵选用接触器和
热继电器
的型号规格
答:
1楼说的CJ20-16要35元钱.而陪CJ20的
热继电器
要28元.而最小的是0.1-0.16A的根本带不起来,我给你陪个是用CJX2-0910的接触器用22元就行了.热继电器用RS8-D13用1.6-2.5A的.价格是
19
元。楼主看看用什么就知道了。
1