自耦变压器是100kw的,电机是90kw的 一用一备 空开,接触器,热继用多大,

能分别告诉我5个接触器,3个空开,两个热继分别用多大的吗 我
是个新手,麻烦了
谢谢了!

第1个回答  2012-10-15
空开容量都按1.5倍负载额定电流计算可选270A(或大于其近似值的标准空开);接触器都按电动机额定电流计算可选185-200A;热继电器都按1.2-1.5倍电动机额定电流计算可选216-270A。
第2个回答  2012-10-15
接触器用CJ20 250A
空开选用DZ20 250A,这种具有电流脱口调节功能
热继电器选用5A的就行,电流那部分你需要配200/5的电流互感器6个,用来接热继电器,和仪表。追问

接触器全用250A的吗? KM1,KM3选250A的,KM2,KM4选160A的,KM5选100A 这样行吗?

追答

1、全部,都要选250A的,因为你的电机启动时,KM5为启动接触器,瞬间启动电流很大的。
2、你的电路有问题啊,怎么没有短封接触器呢?
3、如果你想你的柜子万年牢,还是配的大点有把握啊。

追问

那短封接触器要多大的?

追答

短封的选用100的足矣,你的控制电路弄好了吗?如果不行我可以给你画个。呵呵

追问

KM5接变压器100%,KM2和km4下来65%或者80%,短封的接0%,这样对吗?km2和km4接65%和80%有什么区别呢? 给我画个控制电路吧 发到我邮箱!!!谢谢![email protected]

追答

1、KM5接的对,KM2和KM4同时接80%或65%,短封的也对。
2、同时接是因为主要考虑到你的自耦变压器只有一台,而两台电机工况是一样的所以应该选用一个等级的抽头。
3、这两个抽头实际就是输出电压的等级,如果现场电源功率足够的话,选用65,可以减少启动电流,选用80的话启动电流就很大了。
如果现场电源功率不足就要调高80了,这样虽然启动电流大点,但是电压高,能够很快启动的。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-10-15
热继电器建议选用5A热元件电流的,需配用200/5A电流互感器;接触器全部用200A的;断路器选用D250A或C400A。追问

KM2,KM4可以用160A的吗?因为接在变压器的65%的抽头上

追答

KM2、KM4需承担电机启动电流,工作电流实际比主回路还大,但由于其工作时间短,估计160A也可以,但寿命肯定会缩短,还是建议选与主回路相同的接触器,这样做备品也比较方便。

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-10-15
谢谢你