如题所述
热继电器,接触器和导线的配置都是以电机的额定电流为依据的。
三相380V1.5KW电机的额定电流 Ie:
Ie=1.5KW/(√3x380Vx0.8)≈2.8A
1、接触器
可选6A接触器。
如NC6-0610(6A,1常开触点)
2、热继电器
1.2*Ie=1.2x2.8A=3.36A
可选4-6A的热继电器。
如NXR-25,4-6A。
3、电缆
可选3x1.5mm²的电缆。