1.1千瓦的电动机需要配置多少安倍的过热继电器为最佳?

上述指示为正确的。知道的情告诉谢谢。请不要乱填不然后果严重。

    一般来说,选配热继电器要根据电动机的额定电流选择,1.1KW的电动机额定电流大约在2A左右,所以你选择的热继电器的整定值应该1——4A的范围内,将整定值调制电动机的额定电流,这样才能对电动机起到保护作用。

    1.1KW电动机,输入电压若为220V,则额定电流为5A左右,使用整定电流为4.5-7.2A的较为合适。

    输入电压若为380V,则额定电流为3A左右,使用整定电流为2.2-3.5A的即可。

    根据安装方式不同,有JR系列的和NR系列等可以选择。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-16
1.1KW电动机,输入电压若为220V,则额定电流为5A左右,使用整定电流为4.5-7.2A的较为合适。
输入电压若为380V,则额定电流为3A左右,使用整定电流为2.2-3.5A的即可。
根据安装方式不同,有JR系列的和NR系列等可以选择。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-17
电源过来装个20A的漏电保护开关,熔断器选5A的,热继电器吧按钮调到1.5倍就可以
第3个回答  2013-01-17
可以按电机额定电流的1.2倍选取。
相似回答